具6项不规则的结构方案,还能往下做不?求助啊
lgdong2011
lgdong2011 Lv.12
2014年05月13日 17:04:45
只看楼主

请各位专家前辈支招,做了个项目,按照原方案建模,具有六项不规则,且不准大改方案,即使将来高层超限审查,心里也没底啊。1.偶然偏心位移比超1.22.质心刚心偏心距超15%3.有效楼板宽度不够(中间电梯厅部位有效楼板仅5米)且连接部位薄弱。4.层刚度突变(2.1米高设备层上下为5米高的楼层)5.外挑大于4米6.受剪承载力突变(2.1米高设备层原因)概况:7度半,三类场地,单塔楼为框剪结构,长40米,宽20米,地下3层,地上22层,高97米,大底盘裙房5层(不设缝)(第5层为设备层,层高2.1米);

请各位专家前辈支招,做了个项目,按照原方案建模,具有六项不规则,且不准大改方案,即使将来高层超限审查,心里也没底啊。
1.偶然偏心位移比超1.2
2.质心刚心偏心距超15%
3.有效楼板宽度不够(中间电梯厅部位有效楼板仅5米)且连接部位薄弱。
4.层刚度突变(2.1米高设备层上下为5米高的楼层)
5.外挑大于4米
6.受剪承载力突变(2.1米高设备层原因)
概况:7度半,三类场地,单塔楼为框剪结构,长40米,宽20米,地下3层,地上22层,高97米,大底盘裙房5层(不设缝)(第5层为设备层,层高2.1米);
两个塔楼在角部垂直拼接,拼接部位为约8米宽的电梯厅(各层均有),楼板较多开洞。塔楼间不设缝。

22.jpg

免费打赏
lgdong2011
2014年05月15日 09:05:15
12楼
liangy 发表于 2014-5-14 17:51 如果在广东好办些1.每层悬臂的话不算外挑结构,可减少一条2.偏心问题,在广东不算超对的,层层挑就不算外挑了
回复
ruguoni
2014年05月15日 10:39:35
13楼
每栋楼里纵向墙体太少。应当考虑强震中间连接破坏后各自独立承担水平力的能力。
就算做超限审查,专家们也肯定会让你一定要设缝脱开。专家是比普通设计人员水平高,但是基本概念都是一样的。你可以在连接处的电梯一侧,做两片墙体,把缝做出来。
还有设备层的层高仅为2.1m,那全部为超短柱。一般可以把轴压比降低0.1.并在柱子里配置交叉斜向钢筋,并增大箍筋来处理。主要思路就是把设备层加强足够大,不要出现在设备层破坏就可以了。层刚度比,是没有办法调整过来的,不予理会。
回复
lgdong2011
2014年05月15日 12:39:13
14楼
ruguoni 发表于 2014-5-15 10:39 每栋楼里纵向墙体太少。应当考虑强震中间连接破坏后各自独立承担水平力的能力。就算做超限审查,专家们也 …前辈的见解很深入。
回复

相关推荐