请各位专家前辈支招,做了个项目,按照原方案建模,具有六项不规则,且不准大改方案,即使将来高层超限审查,心里也没底啊。1.偶然偏心位移比超1.22.质心刚心偏心距超15%3.有效楼板宽度不够(中间电梯厅部位有效楼板仅5米)且连接部位薄弱。4.层刚度突变(2.1米高设备层上下为5米高的楼层)5.外挑大于4米6.受剪承载力突变(2.1米高设备层原因)概况:7度半,三类场地,单塔楼为框剪结构,长40米,宽20米,地下3层,地上22层,高97米,大底盘裙房5层(不设缝)(第5层为设备层,层高2.1米);
1.偶然偏心位移比超1.2
2.质心刚心偏心距超15%
3.有效楼板宽度不够(中间电梯厅部位有效楼板仅5米)且连接部位薄弱。
4.层刚度突变(2.1米高设备层上下为5米高的楼层)
5.外挑大于4米
6.受剪承载力突变(2.1米高设备层原因)
概况:7度半,三类场地,单塔楼为框剪结构,长40米,宽20米,地下3层,地上22层,高97米,大底盘裙房5层(不设缝)(第5层为设备层,层高2.1米);
两个塔楼在角部垂直拼接,拼接部位为约8米宽的电梯厅(各层均有),楼板较多开洞。塔楼间不设缝。