具6项不规则的结构方案,还能往下做不?求助啊
lgdong2011
lgdong2011 Lv.12
2014年05月13日 17:04:45
只看楼主

请各位专家前辈支招,做了个项目,按照原方案建模,具有六项不规则,且不准大改方案,即使将来高层超限审查,心里也没底啊。1.偶然偏心位移比超1.22.质心刚心偏心距超15%3.有效楼板宽度不够(中间电梯厅部位有效楼板仅5米)且连接部位薄弱。4.层刚度突变(2.1米高设备层上下为5米高的楼层)5.外挑大于4米6.受剪承载力突变(2.1米高设备层原因)概况:7度半,三类场地,单塔楼为框剪结构,长40米,宽20米,地下3层,地上22层,高97米,大底盘裙房5层(不设缝)(第5层为设备层,层高2.1米);

请各位专家前辈支招,做了个项目,按照原方案建模,具有六项不规则,且不准大改方案,即使将来高层超限审查,心里也没底啊。
1.偶然偏心位移比超1.2
2.质心刚心偏心距超15%
3.有效楼板宽度不够(中间电梯厅部位有效楼板仅5米)且连接部位薄弱。
4.层刚度突变(2.1米高设备层上下为5米高的楼层)
5.外挑大于4米
6.受剪承载力突变(2.1米高设备层原因)
概况:7度半,三类场地,单塔楼为框剪结构,长40米,宽20米,地下3层,地上22层,高97米,大底盘裙房5层(不设缝)(第5层为设备层,层高2.1米);
两个塔楼在角部垂直拼接,拼接部位为约8米宽的电梯厅(各层均有),楼板较多开洞。塔楼间不设缝。

22.jpg

免费打赏
无间道
2014年05月14日 06:20:47
2楼
开建筑平面布置,不应该出现这样多的问题。即使是有的话,结构也可以进行调整,纠正过来。调整或增加剪力墙的位置和数量。
回复
cadxzhou
2014年05月14日 08:18:19
3楼
调整剪力墙的位置,应该可以做得下来。
回复
一号楼梯
2014年05月14日 08:51:02
4楼
设缝分开可以么?
回复
desperado_21
2014年05月14日 09:11:18
5楼
断成3块还是2块外立面影响真的很大么?真奇怪,不合理的建筑布局还非要用,这不是烧钱么?
回复
一仰化碳
2014年05月14日 09:18:53
6楼

开建筑平面布置,不应该出现这样多的问题。即使是有的话,结构也可以进行调整,纠正过来。调整或增加剪力墙的位置和数量。
回复
lgdong2011
2014年05月14日 10:11:05
7楼
一号楼梯 发表于 2014-5-14 08:51 设缝分开可以么?设缝分开,中间留牛腿,做二次钢结构。我觉得挺合适的。
回复
秦jayouwh
2014年05月14日 10:28:00
8楼
学习学习啊,没做过不懂啊
回复
q8935054
2014年05月14日 10:36:14
9楼
学习学习啊,没做过不懂啊
回复
liangy
2014年05月14日 17:42:30
10楼
每层悬臂的话不算外挑结构,可减少一条
回复
liangy
2014年05月14日 17:51:07
11楼
如果在广东好办些
1.每层悬臂的话不算外挑结构,可减少一条
2.偏心问题,在广东不算超
3.扭转控制在I类,广东算0.5条
其他再想办法
回复