本帖最后由 odh124 于 2014-5-11 17:12 编辑 7度区一医院住院部 临时加建七层(23M)高外钢框架走廊 属于临时建筑(只用三年时间)。现在纠结抗震如何处理。根据建筑工程抗震设防分类标准 2.0.2~3条文说明:3)当设计使用年限少于设计基准期,抗震设防要求可相应降低。临时性建筑通常可不设防。 好像不要设防,但这个建筑物是重点设防,不设防好像又说不过去一样。不知道如何处理这种情况。还请教各位大侠。
本帖最后由 odh124 于 2014-5-11 17:12 编辑
7度区一医院住院部 临时加建七层(23M)高外钢框架走廊 属于临时建筑(只用三年时间)。现在纠结抗震如何处理。
根据建筑工程抗震设防分类标准 2.0.2~3条文说明:
3)
当设计使用年限少于设计基准期,抗震设防要求可相应降低。临时性建筑通常可不设防。
好像不要设防,但这个建筑物是重点设防,不设防好像又说不过去一样。不知道如何处理这种情况。还请教各位大侠。
2楼
这恐怕不是临时建筑吧?
回复
4楼
建七层用三年就拆吗?
土豪,我们做朋友!
回复
6楼
这个是在屋面上的加层,个人感觉不能理解成临时建筑;或者计算时考虑设防烈度降低一级进行计算;
个人观点,请指正;
回复
9楼
飞刀 发表于 2014-5-12 15:37 这个是在屋面上的加层,个人感觉不能理解成临时建筑;或者计算时考虑设防烈度降低一级进行计算;个人观点 …不是屋面上,是在医院住院部侧面。
回复
11楼
既然是临建且只有3年,可以不考虑抗震设防,可在图中标注3年后拆除
回复
12楼
学习学习..........
回复
13楼
顶上一般都有边梢效应,不能降低过多
回复
14楼
谢谢楼主分享,,好帖子
回复
15楼
谢谢楼主分享,,很喜欢
回复
16楼
你确定3年后一定会拆?现在的甲方,出了安全问题找责任人还是会对号入座。对于医院这样的重要场所,还是谨慎为好
回复