现在10kv工厂高压电机、变压器基本都采用综合保护器作为继电保护的,取代了原始的继电器保护。综合保护器定值计算怎么整定,和继电器保护定值计算的区别在哪? 现在大多数资料保护定值计算还是以继电器保护的为基准
现在10kv工厂高压电机、变压器基本都采用综合保护器作为继电保护的,取代了原始的继电器保护。综合保护器定值计算怎么整定,和继电器保护定值计算的区别在哪? 现在大多数资料保护定值计算还是以继电器保护的为基准
2楼
先抛砖引玉,
保护的动作时间要比传统继电器整定时间时间小
回复
3楼
电流到多少大时应该跳闸,与继电器或综保没关系吧?
保护定值的大小,取决于线路和负荷的需要,用继电器还是综保,都是同一个数据,计算是一样的,没有区别!
综保的功能比继电器强很多倍,如负序电流、负序电压,用继电器是很难测到或动作的,综保且很容易设置到保护逻辑中去的。
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-5-11 08:57 电流到多少大时应该跳闸,与继电器或综保没关系吧?保护定值的大小,取决于线路和负荷的需要,用继电器 …继电器保护中的可靠系数、接线系数等等是否也能满足综保定值计算的要求
回复
5楼
采用继电器或综保,计算公式一样,但有些计算系数不一样,想想看,采用不同的继电器,如DL型、GL型,计算的可靠系数就不同,何况综保呢?
用综保,最要注意的是可靠系数和返回系数,这些系数一般与继电器的不同,这些值要跟综保厂家要,但有些厂家提供不出来,我就曾遇见一个。
若实在搞不到这些系数,就参考工业与民用配电手册第三版336页的推荐数据,计算结果也错不了多远,我觉得定值计算不需太精确,作为用户,有时候你不知道电网的很多参数的,如最大、最小运行方式的短路数据,计算结果想精确也难。
回复
6楼
lznybzw 发表于 2014-5-11 09:59 采用继电器或综保,计算公式一样,但有些计算系数不一样,想想看,采用不同的继电器,如DL型、GL型, …恩,很少看到综保保护定值整定的,大多数都是继电器。基本的看工业与民用配电手册就行是吧
回复
7楼
恩,很少看到综保保护定值整定的,大多数都是继电器。基本的看工业与民用配电手册就行是吧
回复
10楼
恩,很少看到综保保护定值整定的,大多数都是继电器。基本的看工业与民用配电手册就行是吧
回复
11楼
yu1031731388 发表于 2014-5-11 10:03 恩,很少看到综保保护定值整定的,大多数都是继电器。基本的看工业与民用配电手册就行是吧工业与民用配电手册是搞供配电之人必看之书,这基本没有异议。但对定值计算,可看的书就多了,在本网站就可下载很多专门讲怎么算的书。另外计算公式好像也不是就那么一种,我见过有些综保厂家资料里提供的计算公式,与一些手册的就不同,我没有追问过他的公式从哪来,但估计计算结果可能差不多吧。