地下室抗浮设计的问题
li79049371
li79049371 Lv.7
2014年05月10日 14:25:40
只看楼主

地勘上写的是,早就主要为上层滞水及基岩裂隙水,本次勘察测得稳定水位在0.5-6.5米之间,这样要做抗浮设计么?



地勘上写的是,早就主要为上层滞水及基岩裂隙水,本次勘察测得稳定水位在0.5-6.5米之间,这样要做抗浮设计么?

huanghe999
2014年05月27日 10:11:54
23楼
保守起见应该以稳定水位最高水位计算比较靠谱。如果需要进一步确认那就要继续进行水位专项勘察。
回复
xudonghz
2014年05月27日 11:29:30
24楼
结构技术措施(基础)上讲得很清楚,要由勘探单位提供。
回复
xl801216
2014年05月29日 13:24:40
25楼
查阅地勘报告,看看有没抗浮设计水位
回复
hzj19810225
2014年05月30日 20:32:00
26楼
要做抗浮设计的
回复
zhzice889966
2014年05月31日 14:44:57
27楼
地勘上应该有建议抗浮设计水位的吧。
回复
无名小辈
2014年06月01日 08:20:25
28楼
看抗浮设计水位啊
回复
wyz103
2014年06月02日 00:01:47
29楼
其他的可以不深究,注意看地勘上设计水位高度,高于底板标高就要考虑抗浮
回复
大林
2014年06月02日 17:04:09
30楼
潮涨潮落,抗浮设计水位应取勘察测得的最高水位。
回复
xwxyyxf2000
2017年06月15日 14:53:53
31楼
围观产生土木币
回复
hicat
2017年06月16日 11:46:51
32楼
地勘的东西最多最多只能作参考!!!!抗浮设计水位是你结构的事
回复