地下室抗浮设计的问题
li79049371
li79049371 Lv.7
2014年05月10日 14:25:40
只看楼主

地勘上写的是,早就主要为上层滞水及基岩裂隙水,本次勘察测得稳定水位在0.5-6.5米之间,这样要做抗浮设计么?



地勘上写的是,早就主要为上层滞水及基岩裂隙水,本次勘察测得稳定水位在0.5-6.5米之间,这样要做抗浮设计么?

81号先生
2014年05月23日 09:05:18
13楼
根据地勘给的抗浮设计水位,做抗浮计算就可以了 吧
回复
wy328706239
2014年05月23日 10:04:55
14楼
查阅地勘报告,看看有没抗浮设计水位
回复
mingleiking
2014年05月23日 14:28:14
15楼
我擦,这地勘报告,太糙了吧
回复
fdh925885685
2014年05月23日 22:11:43
16楼
谢谢,,学习了
回复
lmailsx
2014年05月26日 10:59:03
17楼

地勘上应该有建议抗浮设计水位的吧。
回复
混混结构
2014年05月26日 14:00:38
18楼
地勘应该给出准确的抗浮水位
回复
wjian1985
2014年05月26日 14:08:28
19楼
地勘必须提供抗浮水位,提的不准要么会增加很多造价,要不后期会出现裂缝。
回复
y20035086
2014年05月26日 22:01:31
20楼
地勘要给水位
回复
zjjx2010
2014年05月27日 09:01:06
21楼
一定做的,,,要设计伉浮的,,,,
回复
alefachenzhu
2014年05月27日 09:26:00
22楼
不知道啊啊啊
回复