地下室抗浮计算,抗浮的恒载是按JCCAD里面的单荷载工况中的恒载乘以打折系数还是用手工核算的各构件自重计算?
地下室抗浮计算,抗浮的恒载是按JCCAD里面的单荷载工况中的恒载乘以打折系数还是用手工核算的各构件自重计算?
2楼
抗浮计算的恒载,可以用PMCAD平面荷载校核项的竖向倒荷,分项系数恒载取1.0,活载取0,另外保守点,可以将砼的容重改为25,有些不太确定的恒载要删掉。
回复
3楼
好东西必须顶
回复
4楼
抗浮计算的恒载,可以用PMCAD平面荷载校核项的竖向倒荷,分项系数恒载取1.0,活载取0,另外保守点,可以将砼的容重改为25,有些不太确定的恒载要删掉。
模型中的输入的恒载一般会比实际大一些,包括楼面附加恒载、填充墙荷载、楼梯恒载、混凝土容重等,直接导荷的结果会比实际荷载大,抗浮不保险。
回复
5楼
pkpm算一下,我们总工还让手算一下:'(
回复
6楼
maodaqing2benbe 发表于 2014-3-14 23:17 抗浮计算的恒载,可以用PMCAD平面荷载校核项的竖向倒荷,分项系数恒载取1.0,活载取0,另外保守点,可以将砼 …怎么会?那你告诉我,你是怎么算抗浮恒载的?
回复