图集03s402室内管道支吊架的管重在说明中指出不保温管子重量安管架间距内的管道自重,满管水重加10%附加值,那以DN100的钢管为例,3m1个支架,那管重就是(21.64x3+3.14x0.05^2x3x1000)x1.1=100kg在64页中表格DN100 不保温管3米一个托架的管重是90kg,小于计算值,那么这个90是怎么来的呢,我还能选这个型号的吗
图集03s402室内管道支吊架的管重在说明中指出不保温管子重量安管架间距内的管道自重,满管水重加10%附加值,那以DN100的钢管为例,3m1个支架,那管重就是(21.64x3+3.14x0.05^2x3x1000)x1.1=100kg 在64页中表格DN100 不保温管3米一个托架的管重是90kg,小于计算值,那么这个90是怎么来的呢,我还能选这个型号的吗 |
2楼
急急急!!
回复
3楼
我的理解是直接套用图集数据就行,如DN100,不保温每米重21.64KG/M,其已包含管自重,满水重和附加重在内。
回复
4楼
确定这个系数是包含三者总和吗
回复
5楼
raoysh 发表于 2014-5-12 10:32 我的理解是直接套用图集数据就行,如DN100,不保温每米重21.64KG/M,其已包含管自重,满水重和附加重在内。确定这个系数是包含三者总和吗,按你的说法,那么DN100管道不保温3m管子总重就是21.64*3=64.92,也不等于90kg啊
回复
6楼
请各位前辈帮忙看看!!!O(∩_∩)O谢谢!
回复
7楼
可以使用因为您以缩短了管道的间距
回复
8楼
xumanfu 发表于 2014-5-15 04:30 可以使用因为您以缩短了管道的间距前辈您好,我还是按3m一个支架,与图集选用规格是一样的呀在图集03s402-64页
回复
9楼
请路过的前辈看一下!!帮帮忙!!
回复
10楼
路过打酱油~~~
回复
11楼
还是要再仔细研究下图集
回复