多联空调系统中,由于管路较长,管径较大,管道不能直接敷设在吊顶天花面上,需安装支吊架来固定,支吊架的设置对管道的安装质量尤为重要。 #1 支吊架的定位 管道支吊架的定位,根据管道规划的走向及支吊架之间允许的间距确定。 管道支吊架的定位 #2 支吊架之间的间距
多联空调系统中,由于管路较长,管径较大,管道不能直接敷设在吊顶天花面上,需安装支吊架来固定,支吊架的设置对管道的安装质量尤为重要。
#1 支吊架的定位
管道支吊架的定位,根据管道规划的走向及支吊架之间允许的间距确定。
#2 支吊架之间的间距
2.1 冷媒管支吊架之间的间距
A、冷媒管水平安装时,气、液管一般并排敷设,支吊架之间的间距以液管直径大小来确定,如下表所示:
B、冷媒管垂直安装时,支架的间距≤2米,且每层立管支架不得少于2个
C、冷媒管与室内机连接300~500mm处应设支吊架固定
D、冷媒管转弯300mm处应设支吊架固定
E、室外冷媒管固定支架的间距宜为1.2~1.5m
2.2 PVC冷凝水管支吊架之间的间距
A、冷凝水管水平安装时,其支吊架之间的间距应符合下表要求:
B、冷凝水管转弯300mm处应设支吊架固定
C、冷凝水管与室内机连接300~500mm处应设支吊架固定
D、带排水提升泵的冷凝水提升横管段应设支吊架固定
E、冷凝水立管支架的间距应≤2米,且每层立管支架不得少于2个
总之,冷媒管支吊架安装规范,间距设置合理,能够很好地固定管道并让其承担管道的重量,防止压缩机或风机振幅过大而导致管道变形甚至破裂,保证管道和与之连接设备安全稳定地运行;PVC冷凝水管支吊架安装规范,间距设置合理,能够均匀地让其承担管道及冷凝水的重量,防止支吊架间距过大,造成管道挠曲、下坠而产生气阻,影响排水。