关于支吊架中管重的问题
applegrey
applegrey Lv.5
2014年05月09日 21:43:25
只看楼主

图集03s402室内管道支吊架的管重在说明中指出不保温管子重量安管架间距内的管道自重,满管水重加10%附加值,那以DN100的钢管为例,3m1个支架,那管重就是(21.64x3+3.14x0.05^2x3x1000)x1.1=100kg在64页中表格DN100 不保温管3米一个托架的管重是90kg,小于计算值,那么这个90是怎么来的呢,我还能选这个型号的吗



图集03s402室内管道支吊架的管重在说明中指出不保温管子重量安管架间距内的管道自重,满管水重加10%附加值,那以DN100的钢管为例,3m1个支架,那管重就是(21.64x3+3.14x0.05^2x3x1000)x1.1=100kg
在64页中表格DN100 不保温管3米一个托架的管重是90kg,小于计算值,那么这个90是怎么来的呢,我还能选这个型号的吗

免费打赏
applegrey
2014年05月18日 09:36:56
12楼
fy454473879 发表于 2014-5-17 08:38 还是要再仔细研究下图集图集看过啦,可是还是有疑问啊,前辈能说清楚些吗
回复
applegrey
2014年05月18日 10:16:26
13楼
急,在线,请路过的都帮忙看一下!!
回复
王铜
2014年05月19日 08:16:14
14楼
不保温每米重21.64KG/M,其已包含管自重,满水重和附加重在内。
回复
applegrey
2014年05月19日 16:27:21
15楼
qwanghuazhang 发表于 2014-5-19 08:16 不保温每米重21.64KG/M,其已包含管自重,满水重和附加重在内。是的,谢谢!!
回复
applegrey
2014年05月19日 16:27:42
16楼
qwanghuazhang 发表于 2014-5-19 08:16 不保温每米重21.64KG/M,其已包含管自重,满水重和附加重在内。是的,谢谢!!
回复
东旺太湖
2014年05月23日 08:57:58
17楼
路过打酱油~~~aa
回复
qq_1400656459915
2014年05月23日 23:48:52
18楼
学习的路过!!!!
回复
lijiawei411
2014年05月24日 09:55:26
19楼
感谢楼主分享:)
回复
alpha_cheung
2019年02月17日 08:37:31
20楼
第六页右下角有一句,不足10公斤以10公斤计,超过10kg的按10kg进位化整。21.64进位化整就是30,30*3=90