风管支吊架间距及位置的确定
五彩斑斓的黑
2023年11月23日 09:55:38
来自于通风排烟
只看楼主

风管支、吊架的间距与位置的确定: 1. 风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。


风管支、吊架的间距与位置的确定:

1. 风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。

2. 风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点。

3. 风管支、吊架直接国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500mm的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定。

4. 支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm。

5. 当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。

6. 吊架的螺孔应采用机械加工。吊秆应平直。螺纹完整、光洁。安装后各副吊架的受力应均匀,无明显变形。

7. 抱箍支架,折角应平直,抱箍应紧贴并箍紧风管。安装在支架上的圆形风管应设托座和抱箍,其圆弧应均匀,且与风管外径相一致。

检查数量:按数量抽查10%,不得少于1个系统。

检查方法:尺量、观察检查。

8. 不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处应采取防腐措施。

9. 矩形风管立面与吊杆的间隙不应大于150mm,吊杆距风管末端不应大于1.0m。

10. 水平弯管在500mm范围内应设置1个支架,支管距干管1200mm范围内应设置1个支架。

11. 风管垂直安装时,长度大于或等于1000mm 的单根直风管至少应设2个固定点。

注意转弯和分支风管处

12. 当风管敷设在楼板下或桁架下面离墙较远时,一般采用吊架来安装风管。

13. 横担上穿吊杆的螺孔距离,应比风管宽40~50mm,一般都使用双杆固定。为便于调节风管的标高,在端部套有长50~60mm的螺纹,便宜于调节。

支、吊架间距


相关推荐

APP内打开