室外消防用水 水压
lixiumin87
lixiumin87 Lv.3
2014年05月06日 18:14:07
只看楼主

室外消防用水是怎么使用的,和市政消火栓有什么区别?压力有什么要求

室外消防用水是怎么使用的,和市政消火栓有什么区别?压力有什么要求
免费打赏
云飘飘
2014年05月07日 05:46:08
2楼
室外消防管网就是供室外消火栓用的,一般压力不低于0.10MPa就可以了。
回复
huangzhimin
2014年05月07日 10:27:53
3楼
可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006):
8.1.3 (设计强规)室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。
8.1.4 (设计规定)建筑的低压室外消防给水系统可与生产、生活给水管道系统合并。合并的给水管道系统,当生产、生活用水达到最大小时用水量时(淋浴用水量可按15%计算,浇洒及洗刷用水量可不计算在内),仍应保证全部消防用水量。如不引起生产事故,生产用水可作为消防用水,但生产用水转为消防用水的阀门不应超过2 个。该阀门应设置在易于操作的场所,并应有明显标志。
回复

相关推荐

APP内打开