本帖最后由 判卷组组长 于 2014-5-6 12:33 编辑 各位 问个问题 设防烈度7度0.15g,III类场地,框架结构,大型商场,乙类建筑(重点设防类),地震作用按7度0.15g计算,抗震措施按8度,抗震构造措施按8+,那这个8+在PKPM中如何体现?这个参数PKPM里面好像没有啊,PKPM中只有提高一级和提高两级,而8+即比8度采取更高的构造措施,这个体现不出来,各位是如何考虑的。
本帖最后由 判卷组组长 于 2014-5-6 12:33 编辑
各位 问个问题 设防烈度7度0.15g,III类场地,框架结构,大型商场,乙类建筑(重点设防类),
地震作用按7度0.15g计算,抗震措施按8度,抗震构造措施按8+,那这个8+在PKPM中如何体现?这个参数PKPM里面好像没有啊,
PKPM中只有提高一级和提高两级,而8+即比8度采取更高的构造措施,这个体现不出来,各位是如何考虑的。
23楼
没有人 发表于 2014-5-6 19:04 个人觉得,抗震等级决定抗震措施(包括内力调整和构造措施),0.15g 乙类碰到三四类场地,乙类建筑的抗震等 …。咱俩观点一致,同意你的观点
回复
24楼
重点设防类抗震等级都提高一级计算了,还纠结在构造措施干什么
回复
25楼
学习了
回复
26楼
wudi209177 发表于 2014-5-8 08:43 。咱俩观点一致,同意你的观点
握个抓
回复
27楼
真心感谢楼主无私的奉献,非常感谢楼主提供的宝贵资料
回复
28楼
新手学习中 :D
回复
29楼
之前我也遇到这个问题,师傅说直接按8度来取抗震等级就可以了
回复
30楼
恩,不错啊
回复
31楼
楼主的选择没问题
这个8+,具体是多少程度,按实际工程需要来
用软件算出来或者人为控制,都可以
只要注意到了抗震措施和构造措施的匹配,我觉得就是对的
回复
32楼
cadway 发表于 2014-5-6 19:28 一、规范的规定:1. GB 50011-2010《抗规》3.3.3条:强调的是0.15g(即7度半)时三类场地应按8度采取抗震 …解释得很清楚,我也这样理解
回复