抗震构造措施按8+在PKPM中如何体现?
gs_shine
gs_shine Lv.14
2014年05月06日 12:28:33
只看楼主

本帖最后由 判卷组组长 于 2014-5-6 12:33 编辑 各位 问个问题 设防烈度7度0.15g,III类场地,框架结构,大型商场,乙类建筑(重点设防类),地震作用按7度0.15g计算,抗震措施按8度,抗震构造措施按8+,那这个8+在PKPM中如何体现?这个参数PKPM里面好像没有啊,PKPM中只有提高一级和提高两级,而8+即比8度采取更高的构造措施,这个体现不出来,各位是如何考虑的。

本帖最后由 判卷组组长 于 2014-5-6 12:33 编辑

各位 问个问题 设防烈度7度0.15g,III类场地,框架结构,大型商场,乙类建筑(重点设防类),
地震作用按7度0.15g计算,抗震措施按8度,抗震构造措施按8+,那这个8+在PKPM中如何体现?这个参数PKPM里面好像没有啊,
PKPM中只有提高一级和提高两级,而8+即比8度采取更高的构造措施,这个体现不出来,各位是如何考虑的。
2.jpg

1.jpg

2.jpg


1.jpg

免费打赏
why123not
2014年05月09日 17:29:06
33楼
cadway 发表于 2014-5-6 19:28 一、规范的规定:1. GB 50011-2010《抗规》3.3.3条:强调的是0.15g(即7度半)时三类场地应按8度采取抗震 …支持cadway的说法,朱总书中所谓的8+应该是比8更严格一点吧?
回复
li79049371
2014年05月10日 11:19:20
34楼
楼主没有提供建筑高度,乙类建筑的抗震措施的抗震等级按8度,然后抗震措施的抗震等级再提高一度。
回复
fangrui1992010
2014年05月11日 11:59:20
35楼
按规范吧.....
回复
qjnwlw2
2014年05月12日 17:51:00
36楼
好帖子,,谢谢楼主分享
回复
lemonxun
2014年05月13日 09:41:49
37楼
头来,审不过;加夜班,忙慌乱!兄弟伙,要勤问;说错了,也没啥。都是些,肺腑言!望大家,记心
回复
zhenhua_lee
2014年05月13日 10:14:45
38楼
cadway 发表于 2014-5-6 19:28 一、规范的规定:1. GB 50011-2010《抗规》3.3.3条:强调的是0.15g(即7度半)时三类场地应按8度采取抗震 …茅塞顿开啊
回复
zhenhua_lee
2014年05月13日 11:46:16
39楼
zhenhua_lee 发表于 2014-5-13 10:14 茅塞顿开啊我觉得CADWAY分析的很对,应该首先从规范去考虑
回复
chyw19900817
2014年05月13日 12:11:32
40楼
我是过来学习的,感谢楼主
回复
pangshaojia
2014年05月13日 21:29:26
41楼
cadway 发表于 2014-5-6 13:08 问题基本条件:设防烈度7度0.15g,III类场地,框架结构,大型商场,乙类建筑(重点设防类)。楼主理解存 …同意cad的说法
回复
王铜
2014年05月14日 08:13:10
42楼
按7度0.15g选取构件的抗震等级;抗震构造措施按8度