楼主所在的项目,是一大型高档住宅小区的开放建设项目。近日项目已经做到了快完工交房的阶段。室外的污水系统基本已经做完了(虽然我觉得做的很烂)。今天上午公司的一个领导跟我说,小区的污水井摆在人业主入户的入口上了!我一开始还不信(也怪我没好好审图),后来去了现场一看,果然感觉污水井的位置不太好。工程已经做完了,而且目前也面临交房压力,再修改调整已经来不及了。只能引以为戒,在后期工程中避免再犯这类错误了。下面问题来了,我也就是想请教一下,你们在设计或者施工的时候,
楼主所在的项目,是一大型高档住宅小区的开放建设项目。
近日项目已经做到了快完工交房的阶段。室外的污水系统基本已经做完了(虽然我觉得做的很烂)。
今天上午公司的一个领导跟我说,小区的污水井摆在人业主入户的入口上了!
我一开始还不信(也怪我没好好审图),后来去了现场一看,果然感觉污水井的位置不太好。
工程已经做完了,而且目前也面临交房压力,再修改调整已经来不及了。
只能引以为戒,在后期工程中避免再犯这类错误了。
下面问题来了,我也就是想请教一下,你们在设计或者施工的时候,一般污水井及雨水井距楼栋的外墙皮大概多远?
我这个项目的距离大约为2米到3米远。
在井位的确定上,有没有什么要求呢?会刻意避开主入口、铺装位置而设置在绿化用地上吗?
32楼
建议做成暗井,井盖做的比地面低一点,然后面上可以铺大块的与地面材料相适应的符合审美的石材或其他材质板材
回复
33楼
井口加盖种植盆,与绿地相平,种上草,不仔细看也看不出来
回复
34楼
星期一的鹰 发表于 2014-5-6 13:56 在说反话呢吗?嗯!没有滴,楼主说的是大实话啊:lol
回复
35楼
虽然没有规范要求,但是我们设计时还是优先考虑雨水井、污水井在建筑正面的
回复
36楼
可以通过铺装来解决,出户管应以最近直线排到检查井的。
回复
37楼
检查井布置在小区入口就是为了图个方便,方便底层排水横管接出,实际上可以把检查井做的更远一些,感官性会好一些。最好还是布置在房屋周边的绿地上。
回复
38楼
shu102 发表于 2014-5-6 18:00 会尽量避免,第一张图片中的井盖可以采用特殊井盖啊,带种植的那种还有这种井盖?那会不会特别贵?在设计上来讲,也许采用这种可以。但是一大块铺装道路中,突然冒出来一小片圆形的可以种植的井盖,我感觉也还是破坏铺装整体性了。况且,房地产公司内部的成本部也不会同意的。
回复
39楼
aiqiongqiongai 发表于 2014-5-6 18:26 建议做成暗井,井盖做的比地面低一点,然后面上可以铺大块的与地面材料相适应的符合审美的石材或其他材质板 …你这等于是把井给埋了。以后要清通检修怎么办?况且,雨水井比地面低一点倒无所谓,但是污水井不行。污水井一般是要把地面高出一点,这样碰见下雨天气雨水就不会轻易通过井盖上的孔流进去。
回复
40楼
toumingweixiao0 发表于 2014-5-6 18:49 井口加盖种植盆,与绿地相平,种上草,不仔细看也看不出来感觉不可行。你看我图中的井盖,基本都在铺装道路的中央部位,破坏了铺装的整体性和连续性。你加上种植盆,区域太小,而且也一样破坏了铺装的连续性。反而费力不讨好。以后检修清通还要把种植盆搬掉。多麻烦啊。
回复
41楼
paincn123 发表于 2014-5-7 13:10 虽然没有规范要求,但是我们设计时还是优先考虑雨水井、污水井在建筑正面的你是设计院的?在建筑的哪一面是要看户型的。如果卫生间正好在山墙的位置,那么就应该在山墙一侧就近摆放污水井。所以这个污水井的摆放位置,不可能上来就往建筑正面考虑的。
回复