关于二、三级抗震300宽梁箍筋肢数问题
zh6364341
zh6364341 Lv.5
2014年05月02日 11:20:41
只看楼主

如题,300宽的梁如果用8@100(2)的话不满足《抗规》6.3.4.3条。300宽的梁大家是怎么处理的?是改成4肢箍或箍筋改成直径10的还是把保护层厚度改成25的。。。。。还有其他方法吗? 因为550或600宽的柱子都需要做300宽的梁大家讨论一下吧

如题,300宽的梁如果用 8@100(2)的话不满足《抗规》6.3.4.3条。300宽的梁大家是怎么处理的?是改成4肢箍或箍筋改成直径10的还是把保护层厚度改成25的。。。。。还有其他方法吗? 因为550或600宽的柱子都需要做300宽的梁大家讨论一下吧
免费打赏
jinghai522521
2014年05月04日 16:25:02
2楼
我们这里只有在300宽梁受扭的情况下才提,一般会做成三肢箍,就是中间加一个拉钩,上排下排最少3根钢筋
回复
dz_l
2014年05月05日 16:58:06
3楼
加密区采用3肢箍,即8@100(3)/200(2)
回复