消防系统的前十分钟消防用水时多少?
renyujie57ren1
2014年04月29日 13:47:56
只看楼主

消防系统的前十分钟消防用水时多少? 教学楼 4个楼层 面积5500多点。室内消火栓用水量为15L/s,室外消火栓水量为25L/s,火灾延续时间2h. 前十分钟消防用水是多少 求教

消防系统的前十分钟消防用水时多少? 教学楼 4个楼层 面积5500多点。室内消火栓用水量为15L/s,室外消火栓水量为25L/s,火灾延续时间2h. 前十分钟消防用水是多少 求教
免费打赏
raoysh
2014年04月29日 14:17:37
2楼
室内用水量乘以10分钟啊
回复
renyujie57ren1
2014年04月29日 14:19:34
3楼
不用乘以消火栓的数量吗
回复
star860101
2014年04月29日 15:53:39
4楼
你这是算水箱的体积吧!高规和建规里有!水箱就是满足前十分钟用水量的。
回复
loveying0912
2014年04月29日 17:48:31
5楼
9立方米。室外消火栓给水是与给水合
用吧
回复
wato92
2014年05月02日 09:37:56
7楼
高层建筑屋顶消防水箱为12方或18方
回复
王农勤
2014年05月03日 08:14:15
8楼
按低规规定,可计算其消防水箱的有效容积为9立方米。(即前十分钟,室内消防用水量)。至于室外消防用水量的计算,当采用消防水池时,按火灾延时,与室外消防用水量的乘积就可以了。