前几天单位同事一个老前辈给我们讲解了如何测量接地网接地电阻 但是用的是专用仪器 当时给我们提供的数据是恒流源输出电流5A 电压400v在观测点观测到电压时220v 电流为5A然后仪器测得的数据是接地电阻 0.4Ω左右 我翻阅了一些资料 一般讲的接地电阻测量都是用所测电压除以所测电流 但是根据老前辈提供的数据 这个电阻值计算出来应该是 40多Ω 可是仪器给出的结果是0.4Ω左右 本菜鸟百思不得其解 求高人解释......
前几天单位同事一个老前辈给我们讲解了如何测量接地网接地电阻
但是用的是专用仪器
当时给我们提供的数据是
恒流源输出电流5A 电压400v
在观测点观测到电压时220v 电流为5A
然后仪器测得的数据是接地电阻 0.4Ω左右
我翻阅了一些资料 一般讲的接地电阻测量都是用所测电压除以所测电流
但是根据老前辈提供的数据 这个电阻值计算出来应该是 40多Ω 可是仪器给出的结果是0.4Ω左右
本菜鸟百思不得其解 求高人解释......
2楼
同样问题发了二个? 测量的电压与电流不在同一路径了,所以,计算数据不准了。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2014-4-29 09:56 同样问题发了二个? 测量的电压与电流不在同一路径了,所以,计算数据不准了。是同一路径啊 区管
回复
4楼
waiting325 发表于 2014-4-29 10:38 是同一路径啊 区管同一路径,欧姆定律过时了,还是不适用了?
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-4-29 14:55 同一路径,欧姆定律过时了,还是不适用了?这也正是我百思不得其解的地方我就是想知道如果只用恒流源 电压表 电流表 功率表 怎么去测量接地网的电阻呢?老一辈人应该都是用这些东西测的吧
回复
6楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-4-29 15:59 编辑
请按“全电路欧姆定律”的方法做吧。
考虑电源内阻、测量表计电流、指示表计的精度。
回复
7楼
ccc___ 发表于 2014-4-29 15:58 请按“全电路欧姆定律”的方法做吧。考虑电源内阻、测量表计电流、指示表计的精度。如果是这样 那仪器出来的数据该怎么理解呢
回复
8楼
ccc___ 发表于 2014-4-29 15:58 请按“全电路欧姆定律”的方法做吧。考虑电源内阻、测量表计电流、指示表计的精度。区管 您能给我一份测量的具体数据吗?比如测量电压 电流 功率?然后具体计算过程 灰常感谢
回复
9楼
waiting325 发表于 2014-4-29 16:27 区管 您能给我一份测量的具体数据吗?比如测量电压 电流 功率?然后具体计算过程 我们用接地摇表或钳表,不用计算的。
回复
10楼
ccc___ 发表于 2014-4-29 17:03 我们用接地摇表或钳表,不用计算的。是不是摇出来直接是电阻啊?区管 我还有个问题不能理解就是假定我测量的是接地网的一点和很远处接地极之间的电阻 为 R 那如果我在接地网某网孔中间(也就是只有土壤)插一根接地极 然后在很远处(也就是刚才测量接地网电阻的点)插一根接地极 那这两个接地极之间的电阻会是多大呢? 我可以认为肯定小于2倍的R吗?或者我说的更直接一些 就是我直接在接地网范围内 随便插两根接地极(不保证正好和接地网可靠连接 仅仅是插进土壤) 这两个接地极之间的电阻会是在一个什么范围呢?感谢区管不吝赐教~~~·
回复
11楼
waiting325 发表于 2014-4-30 08:33 是不是摇出来直接是电阻啊?区管 我还有个问题不能理解就是假定我测量的是接地网的一点和很远处接地极 …全面考虑问题,把事情想大一点。如:在我国打入地下1000米的钻井钢管与美国(也打入地下1000米)的钻井钢管之间测量,有多大电阻?我们想象地球的电阻为0.010Ω,但是(如果真能测量的话)测量到的电阻且是500MΩ,你说这是为什么?因为我们测量时(从我国拉到美国)的电线就有这么大电阻了!按你的测量方法(往地下插二根接地极),实际测量到的就是接地极(二根串联)的电阻,与你接地网没什么关系。
回复