本帖最后由 xiao.auau163 于 2014-4-28 20:35 编辑 具体情况是这样的:0.4KV 变压器是250的 所有加工设备开启进线柜电流是360左右出线柜电流是440左右 电容柜的电流是160 自控器和功率因数表都指示0.97 可供电局电费单却显示实际功率因数0.71 还罚款了 下面是电度表的读数开机前正向有功读数789.10KW停机后807.14正向无功读数开机前299.96停机后335.96不加工的时候有两台单相小电机会工作这时功率因数在0.7负载主要是碾米机 电容的路数是6路 4路40 2路20 求各位师傅这是怎么回事 根据电费通知单上的电量信息如下:有功总 7568 有功峰 5308 有功平是 2244 有功谷16 总无功7449
具体情况是这样的:0.4KV 变压器是250的 所有加工设备开启进线柜电流是360左右出线柜电流是440左右 电容柜的电流是160 自控器和功率因数表都指示0.97 可供电局电费单却显示实际功率因数0.71 还罚款了 下面是电度表的读数开机前正向有功读数789.10KW停机后807.14正向无功读数开机前299.96停机后335.96不加工的时候有两台单相小电机会工作这时功率因数在0.7负载主要是碾米机 电容的路数是6路 4路40 2路20 求各位师傅这是怎么回事 根据电费通知单上的电量信息如下:有功总 7568 有功峰 5308 有功平是 2244 有功谷16 总无功7449
电费信息电量 峰 5308 谷16 平 2244 实际功率因数0.71 调整力度9.5% 变压器250 低压总开关电流361 电流补偿电流160