本帖最后由 csccbjs 于 2014-4-28 23:50 编辑 楼梯板浇混凝土出现的状况,此为什么情况,该如何处理?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-4-28 23:50 编辑
楼梯板浇混凝土出现的状况,此为什么情况,该如何处理?
2楼
把漏振处的疏松石子凿掉看看怎么回事吧
回复
3楼
漏振了,将松散的石子剔除后看漏振到哪个部位,采用干硬性材料修补,严重的重做,结构很重要
回复
4楼
原因是石头多了,配合不恰当。将毛面的石头弄掉,重新刷一层砂浆。
回复
5楼
主要三个方面1、模板接缝的严密性;2、混凝土的塌落度及和易性;3、混凝土振捣存在漏振。
回复
6楼
原因,楼上说得很清楚。支持。
处理,按板凳的。
回复
7楼
有可能是:混凝土模版拼接不严、振捣不到位造成的、混凝土初凝过了提不了浆。处理:凿去疏松部份用高一个级别的混凝土重新浇注。
回复
8楼
仔细看看图,你会发现出现的蜂窝都是出现在接缝处,那就说明和漏振没多大关系,主要有两个方面的原因;
1.也是最大的原因,就是你的模板周转太多了,拼缝不严实,漏浆造成的。
2.漏浆的原因有一部分是因为:混凝土塌落度太大,即混凝土配合比不是很理想。 你看你们的梁柱的面层,有很多印子,却不是水印,那就是因为混凝土配比不好,石子料多了,容易出现蜂窝、离析等情况。
回复