2013年(供配电)案例下午11题
ldr234561
ldr234561 Lv.3
2014年04月26日 20:40:23
只看楼主

本帖最后由 ldr234561 于 2014-5-20 10:04 编辑 答案:(B)应为5A*2+5A*2+5*1+5*3*1/60+120*3*5/3600=25.75Ah,选最接近的25Ah。陷阱1:应急照明为1h;隐阱2:事故未端可以合闸的高压开关应为3个(5S),当一路进线有电时:10KV母联开关合闸。陷阱3:当第1路停电时,蓄电池还存在浮充电;然后第2回路再停电,10KV母联开关要跳开。综合起来:断路器跳闸共3个,合闸共3个(仅其中一路高压的进线无合闸或跳闸)

本帖最后由 ldr234561 于 2014-5-20 10:04 编辑

答案:(B)
应为5A*2+5A*2+5*1+5* 3*1/60+120* 3*5/3600= 25.75Ah,选最接近的25Ah。
陷阱1:应急照明为1h;
隐阱2:事故未端可以合闸的高压开关应为3个(5S),当一路进线有电时:10KV母联开关合闸。
陷阱3:当第1路停电时,蓄电池还存在浮充电;然后第2回路再停电,10KV母联开关要跳开。综合起来:断路器跳闸共3个,合闸共3个(仅其中一路高压的进线无合闸或跳闸)
总之,考试很难全面想得很清楚。

QQ截图20140426203449.png

免费打赏
ldr234561
2014年04月26日 21:01:10
2楼
请各位发表意见。
回复
insomniac83
2014年04月26日 23:53:31
3楼
楼主,你忘了括号里的话:不考虑两路电源同时失电。也就是说,全停电时,必然是一路先停另外一路再停电,所以跳闸断路器只有2个。
不过结果相差不大。
回复
zhang_ssss
2014年04月27日 09:57:16
4楼
你这个计算有问题吧,计算持续放电容量需要考虑最初1分钟负荷和这个随机负荷吗,
回复
zhang_ssss
2014年04月27日 10:11:41
5楼
你想复杂了,如果照你这个思路后面几题,估计都不会正确,我说一个最简单的问题,5秒随机负荷,变电站全停恢复的实际情况是:就是只合一个进线开关,现实中不会有三个开关5s内全部合上
回复
ldr234561
2014年04月27日 18:38:52
6楼
zhang_ssss 发表于 2014-4-27 10:11 你想复杂了,如果照你这个思路后面几题,估计都不会正确,我说一个最简单的问题,5秒随机负荷,变电站全停恢 …看条文解释,没说随机负荷5S仅合闸一个,困惑中……
回复
insomniac83
2014年05月13日 20:47:42
7楼
本帖最后由 insomniac83 于 2014-5-17 20:58 编辑

楼主,可能之前我没表达清楚,一路先停另外一路还有电时,蓄电池还是处于浮充电状态,再停电时才需要用到蓄电池。所以蓄电池的容量不需要统计10kV母联开关合闸的负荷。
回复
zhuge307
2014年05月17日 19:01:56
8楼
本帖最后由 zhuge307 于 2014-5-17 19:08 编辑

楼上回答有点疑问;即蓄电池如处于浮充电状态,难道蓄电池在有操作状态下就不必输出了吗?那么12题计算1分钟电流冲击系数的时候是否可以认为其值是0呢?

按照附录C.1.1充电装置浮充电时,浮充电时的充电电流最大也达不到断路器合闸电流的要求啊;必然要由蓄电池先输出,再由充电装置来回充啊。没做过实际工程设计,不知这样认为对不对,请指正
回复
insomniac83
2014年05月17日 20:52:32
9楼
本帖最后由 insomniac83 于 2014-5-17 20:54 编辑 zhuge307 发表于 2014-5-17 19:01 楼上回答有点疑问;即蓄电池如处于浮充电状态,难道蓄电池在有操作状态下就不必输出了吗?那么12题计算1分钟 …我的理解:10KV母联断路器合闸时仍有一路电源未停电,此时蓄电池仍处于浮充状态,即使120A电流对其有影响,但因时间短,其消耗的电量很快就可以得到补充,所以全停电状态时仍处于浮充状态,这也是第12题里的原话。之后就是两路电源全停电状态,1min内的冲击负荷为控制、信号、35KV和10KV线路断路器跳闸电流、10KV母联断路器跳闸电流。蓄电池放电容量统计为:5A*2+5A*2+5*1+3*5A*1/60=25.25AH。一家之言,不知正确与否,欢迎继续一起探讨。
回复
gabyjin
2014年05月18日 11:09:49
10楼
学习下,一直没有搞清楚。
回复
ldr234561
2014年05月19日 17:10:08
11楼
本帖最后由 ldr234561 于 2014-5-20 10:04 编辑 insomniac83 发表于 2014-5-17 20:52 我的理解:10KV母联断路器合闸时仍有一路电源未停电,此时蓄电池仍处于浮充状态,即使120A电流对其有影响 …有电之后,不用合闸吗(3个),欢迎讨论!
回复

相关推荐