按照给排水设计规范,当构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯。存水弯的水封深度不得小于50mm。严禁采用活动机械密封替代水封。(一般技术标准) 现在有一个项目地漏排水横管安装P弯,我发现实际存水高度H(如图所示),无法达到50mm。如果地漏横管在设立了P后,地漏依然使用水封型地漏,那么是否可以认为地漏排水管道存在重复水封?图片中P弯是已完工项目的地漏排水管道,另一张图片是从本地建筑物男厕小便池排水管道。
按照给排水设计规范,当构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管
道连接时,必须在排水口以下设存水弯。存水弯的水封深度不得小于50mm。严禁采用活动
机械密封替代水封。(一般技术标准)
现在有一个项目地漏排水横管安装P弯,我发现实际存水高度H(如图所示),无法达到50mm。如果地漏横管在设立了P后,地漏依然使用水封型地漏,那么是否可以认为地漏排水管道存在重复水封?图片中P弯是已完工项目的地漏排水管道,另一张图片是从本地建筑物男厕小便池排水管道。
在施工过程中,大家是如何把图片中的H做到达标的?是否是在P弯另一侧加装一段短管,然后再接45度弯?
在地漏的采购过程中自封式地漏有磁性自封与重力自封2种,规范说明里面严禁使用活动机械密封代替水封,那么重力式和磁性自封是否属于活动机械密封?是否可以理解为,在有P弯或者S弯水封的情况下,活动机械密封作为辅助密封,可以使用?
22楼
学习啦;谢谢!
回复
23楼
我们这都这样做的,没50mm验不了收。
回复
24楼
刚知道P弯水封不足国标要求
回复
25楼
所以一般的地漏下面安的是S弯,尔大便器安装P弯
回复
26楼
要买加长的P弯
回复
27楼
学习了,真是长见识。
回复
28楼
一般的P型存水弯应该满足那要求吧!如果不够那是不是存水弯厂家有问题呢?要不然存水弯也不叫存水弯还不如自己那几个弯头自己做了是不是
回复
29楼
ywy163 发表于 2014-5-7 15:54 我们这都这样做的,没50mm验不了收。现在我也改成这样的做法了,看来你们的监理也注意到了这个事情。
回复
30楼
olliyeter 发表于 2014-5-8 17:06 所以一般的地漏下面安的是S弯,尔大便器安装P弯兄台去看看装配好的S弯,其绝对水封高度虽说比P弯好一点点,但也是达不到50mm设计要求的。
回复
31楼
无量天尊 发表于 2014-5-8 18:36 要买加长的P弯我没有专门去逛过建材市场,但就这几年做下来,还没有见到过加长型P弯。
回复