关于排水管道施工中横管P弯水封高度问题
milk_killer
2014年04月26日 01:12:20
只看楼主

按照给排水设计规范,当构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯。存水弯的水封深度不得小于50mm。严禁采用活动机械密封替代水封。(一般技术标准) 现在有一个项目地漏排水横管安装P弯,我发现实际存水高度H(如图所示),无法达到50mm。如果地漏横管在设立了P后,地漏依然使用水封型地漏,那么是否可以认为地漏排水管道存在重复水封?图片中P弯是已完工项目的地漏排水管道,另一张图片是从本地建筑物男厕小便池排水管道。

按照给排水设计规范,当构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管 道连接时,必须在排水口以下设存水弯。存水弯的水封深度不得小于50mm。严禁采用活动 机械密封替代水封。(一般技术标准)
现在有一个项目地漏排水横管安装P弯,我发现实际存水高度H(如图所示),无法达到50mm。如果地漏横管在设立了P后,地漏依然使用水封型地漏,那么是否可以认为地漏排水管道存在重复水封?图片中P弯是已完工项目的地漏排水管道,另一张图片是从本地建筑物男厕小便池排水管道。
在施工过程中,大家是如何把图片中的H做到达标的?是否是在P弯另一侧加装一段短管,然后再接45度弯?
在地漏的采购过程中自封式地漏有磁性自封与重力自封2种,规范说明里面严禁使用活动机械密封代替水封,那么重力式和磁性自封是否属于活动机械密封?是否可以理解为,在有P弯或者S弯水封的情况下,活动机械密封作为辅助密封,可以使用?



PIC_20140425_091528_EAA.jpg


PIC_20140425_100650_CD2.jpg

hebinghong1990
2014年05月01日 18:30:38
12楼
d19801106 发表于 2014-4-29 11:29 个人意见:地漏不管有没有自带水封,排水支应都应装存水弯。规范是要求不能重复设置存水弯,是主要针对大便 …我觉得第一张图也没有什么问题啊
回复
skyfree
2014年05月01日 20:36:24
13楼
dingyyige ge ge
回复
王农勤
2014年05月02日 08:57:31
14楼
存水弯的水封高度,规范上有明确的规定的.
回复
milk_killer
2014年05月03日 19:02:39
15楼
wangnongqin2013 发表于 2014-5-2 08:57 存水弯的水封高度,规范上有明确的规定的.的确有明确规定的,但现在很多施工单位的做法是P弯之后直接套45度弯,这样做的话水封高度是达不到50MM。
回复
zhaowenzhong
2014年05月04日 09:47:09
16楼
你的H是否有问题?水封应算到底。
回复
ira114
2014年05月05日 09:11:30
17楼
现在大便器都自带水封了,不需要存水弯。至于其他的排水横支管,我觉得对水封高度的要求不需要那么严格。
回复
john-gps
2014年05月05日 23:05:02
18楼
民间有高手啊
回复
dgxcdsdq
2014年05月06日 16:55:55
19楼
半路出家的新手不知地漏水封,学习了。
回复
milk_killer
2014年05月06日 21:41:04
20楼
zhaowenzhong 发表于 2014-5-4 09:47 你的H是否有问题?水封应算到底。为什么水封高度应该算到底?底是水封最大处,而顶才是水封最不利处,一旦水封干涸低于P弯顶部,那么水封就被破坏了,被破坏的水封就失去了阻隔臭气的功能,无论最深处是5厘米还是50厘米。
回复
milk_killer
2014年05月06日 21:46:39
21楼
ira114 发表于 2014-5-5 09:11 现在大便器都自带水封了,不需要存水弯。至于其他的排水横支管,我觉得对水封高度的要求不需要那么严格。本贴就不讨论大便器啦,大便器自带水封的,不需要存水弯。其他排水横支管如果上部地漏是每天都使用的,那么此水封干涸的可能性不大,如果上面的地漏或者排水设施不是每天使用的,那么水封高度不达标会导致短时间内水封干涸,水封丧失阻隔臭气的作用。另外,水封高度50MM是设计规范明文规定,其高度保证了排水立管的气压波动不会造成水封的破坏。:)
回复

相关推荐

APP内打开