变压器中性点接地的操作
xnct99
Lv.7
2014年04月25日 15:22:58
来自于
变压器
+
关注
取消关注
只看楼主
听说在并网前要检查发电机及变压器组的中性点接地刀闸必须合上?
听说在并网前要检查发电机及变压器组的中性点接地刀闸必须合上?
免费打赏
niziqian007
2014年04月26日 20:50:29
2楼
是的,主要是防止过电压损坏变压器。如果中性点不接地,在发电机零起升压而又未并网之前主变高压侧变为不接地系统,发生单相接地后非故障相电压会升高很多,对变压器有很大危害。所以,在机组启动和停机时必须合入主变中性点刀闸。
回复
xiaozu2008
2014年04月29日 22:35:48
3楼
110KV电压以上的
回复
相关推荐
电力人都在看的:变压器中性点保护讲解,通俗易懂
变压器
2020-11-16 13:34:21
变配电房低压电源侧的接地引出点,一定是在变压器中性点吗?
供配电技术
2020-08-10 16:19:44
请问110kv变压器中性点放电间隙距离为多少?
土建工程造价
2020-05-21 11:31:34
【电气学院】变压器中性点接地与不接地系统
变压器
2019-12-25 16:07:22
【电气学院】大电流接地变压器的中性点保护方式及改进方案
变压器
2019-05-30 14:07:07
【电气学院】讲解变压器中性点保护
变压器
2019-05-22 14:41:05
10千伏变压器中性点电阻接地(30A。10S)的系统,当母线接地时,
继电保护
2019-05-17 11:09:41
【电气学院】关于变压器中性点保护,这些你必须知道
变压器
2019-02-14 11:57:12
关于变压器中性点小电阻连接电缆截面的选取
电气工程原创版块
2018-06-25 15:47:59
关于变压器中性点接地线的问题。
供配电技术
2018-01-18 15:58:38
请教变压器中性点接地的问题
供配电技术
2017-08-02 10:27:38
屋顶光伏10/0.48变压器中性点接地方式
光伏太阳能
2017-07-03 14:31:45
求教变压器中性点接地选用多大的单芯电缆才合理
供配电技术
2017-06-23 12:07:36
我问个变压器中性点工作接地和保护接地问题
电气工程原创版块
2017-03-03 19:19:54
钢结构厂房内变压器中性点接地、变电所等电位接地、厂房防雷接地可否共用?
防雷减灾
2016-11-15 14:21:04
多台变压器并机时,中性点接地问题。
供配电技术
2016-11-09 22:58:55
10KV/0.4KV变压器的中性点的接地问题
供配电技术
2016-08-24 18:36:27
关于变压器中性点接地的问题
供配电技术
2016-07-25 21:06:32
变压器中性点接地线为何有4安培的电流
变压器
2016-05-28 11:43:20
为什么110kV线路避雷器和110kV变压器中性点避雷器的底部接地线要接计数器?
供配电技术
2016-05-05 20:08:36
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开