梁柱非抗震时箍筋要加密吗?
yanneng168
yanneng168 Lv.8
2014年04月25日 13:17:23
只看楼主

梁柱非抗震时箍筋要加密吗?柱抗震时,箍筋加密分抗震等级吗?

梁柱非抗震时箍筋要加密吗?
柱抗震时,箍筋加密分抗震等级吗?
免费打赏
quanyugou
2014年04月25日 15:32:22
2楼
都要加密,不分抗震等级
回复
mony31
2014年04月25日 15:51:55
3楼
非抗震框架柱一般是不需要加密的,这个还是要看图纸设计要求。
回复
yanneng168
2014年04月25日 16:31:09
4楼
版本很多啊
回复
yiyijinsim
2014年04月25日 17:46:57
5楼
自己先去深刻了解下箍筋的作用就知道要不要加密了,我告诉你不需要加密。
回复
lhs5182008
2014年04月25日 18:51:17
6楼
以设计要求为主,设计总说明中有要求的,然后才是11G101-1构造要求
回复
woa8501230
2014年04月25日 19:07:24
7楼
箍筋加密体现了抗震设计中的“强剪弱弯”原则,构建都属于非抗震了就不需要了。
你看看所有的次梁,不管多大的,都没加密。就是因为次梁不参与抗震计算
回复
夜幕将离
2014年04月26日 21:56:34
8楼
非抗震的无须加密。
抗震时箍筋加密区也是分等级的。
回复

相关推荐

APP内打开