学校走道与楼梯间布灯
lightxyg
lightxyg Lv.7
2014年04月24日 17:51:24
来自于照明工程
只看楼主

8 教学用房区域为人员密集场所,学生同时下课,同时涌入走道和楼梯间。特别是,当发生突发意外事件时,未成年人在光线黯淡的走道、楼梯间中,容易造成混乱,发生冲撞踩踏事故。走道、楼梯间的照明值过低是近几年学校内发生踩踏事故的原因之一。故本条规定把走道、楼梯间的照明标准调整为100lx。教学用房区域内的走道、楼梯间的应急照明标准值也应按照人员密集场所进行设计。正常楼梯间30,走道50,中小学设计规范要求达到100,大神们如何设置的灯具?

2014年04月28日 07:56:47
2楼
没有哪本规范要求学校建筑走道、楼梯间应急照明照度为50、30。
回复
土木粉
2014年04月28日 08:22:30
3楼
一直被各种学校的照明困扰。这次明白了 多谢楼主!:lol
学校走道、楼梯间的普通照明,是否需要EPS供电,这个一直想明白
回复