本帖最后由 青椒土豆丝 于 2014-4-24 10:42 编辑 工程概况1. 总建筑面积:约14.4万m2,其中地上10.96万m2,地下3.44万m2;2. 大屋面结构高度:209.9m,总高度219.0m;3. 工程地下4层,地下层1有局部商业,其余为车库及设备用房;4. 地上分为主楼、副楼及裙楼;裙楼为8层,主要为商业、娱乐、餐饮等,屋面标高51.0m;主楼和副楼在层1~8与裙楼连接为一个整体,8层以上均为高级写字楼;
工程概况
1. 总建筑面积:约14.4万m2,其中地上10.96万m2,地下3.44万m2;
2. 大屋面结构高度:209.9m,总高度219.0m;
3. 工程地下4层,地下层1有局部商业,其余为车库及设备用房;
4. 地上分为主楼、副楼及裙楼;
裙楼为8层,主要为商业、娱乐、餐饮等,屋面标高51.0m;
主楼和副楼在层1~8与裙楼连接为一个整体,8层以上均为高级写字楼;
副楼20层,屋面标高101.0m;
主楼46层,大屋面标高209.9m;
主、副楼在层16~20(共5层)通过钢结构连接为一个整体,连接体跨度为42.5m,立面呈“h”形(见下图)。
结构正立面图
结构细节部分
结构布置
主楼、副楼均采用圆钢管混凝土柱+H型钢梁或钢桁架+钢筋混凝土核心筒混合结构体系;
裙楼部分采用钢筋混凝土框架结构;
空中连体采用空间钢桁架结构。
钢结构楼板采用钢筋桁架自承式楼板
层2--8平面图
层9平面图
层16-21平面
主、副楼框架柱均采用圆钢管混凝土柱,塔楼周边框架均采用H型钢梁,与圆钢管混凝土柱刚接,形成外周边框架。
为尽量增大建筑净高,便于穿越设备管线,标准层内部楼盖梁采用由T型钢作为弦杆、双角钢作为腹杆的轻钢桁架梁(见下图)。
内部钢框梁均与柱刚接,与核心筒先铰接后刚接。
标准层典型钢桁架梁
设备管线穿越桁架梁施工现场
连体结构
主楼与副楼在层16~20由钢结构连接体相连,跨度为42.5m,宽度为25.5m,高度为20.7m。
连接体与两侧塔楼采用刚接连接方式,采用主、次桁架的结构形式:沿跨度方向设置2榀主桁架,沿宽度方向设置4榀次桁架托换上部框架,主桁架中部斜腹杆采用屈曲约束支撑(BRB);
连接体采用“液压同步提升技术”进行整体提升;
连接体主桁架立面图
连接体次
桁架立面图
单层双向索网玻璃幕墙
建筑北立面大厅的单层双向索网玻璃幕墙(图下);
宽42.5m,高55.9m,与主、副、裙楼形成四面围合的“城市大客厅”。
水平索为主受力索,其左右节点通过转换钢立柱与主、副楼主体结构相连;竖索为次受力索,其下部与地下室顶板相连,上部与城市大客厅屋盖钢桁架相连。
钢立柱与主体结构之间采用销轴支座连接,各层钢立柱间采用套筒连接。
单层索网幕墙
混合减震设计
主体结构的特点制作完成后的试验模型
1. 两栋塔楼核心筒严重偏置,扭转较严重;
2. 两栋塔楼高度、质量相差很大,且连接体与高塔的一端端部(而非中部)相连,属严重不对称连体高层;
3. 连接体跨度大,达42.5m,共有5层,结构质量大。
为了减小及控制结构的扭转振动,在结构中设置了非线性粘滞阻尼器及屈曲约束支撑(图13,14)。
粘滞阻尼器连接节点
屈曲约束支撑连接节点
采用基于性能的抗震设计思想,进行了各水准地震下的结构弹塑性分析(下图),并进行了1:35比例的整体结构模型振动台试验(下图),综合研究表明,该结构能够满足不同地震水准作用下的抗震性能目标,减震效果明显。
结构整体计算模型