配电室820A的负荷电流,多大进线电缆合适呢?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2014年04月24日 09:17:28
只看楼主

配电室820A的负荷电流,多大进线电缆合适呢?供电处距该配电室220米。用3根YJV 3×185的电缆是否用着浪费呢?多谢!

配电室820A的负荷电流,多大进线电缆合适呢?供电处距该配电室220米。用3根YJV 3×185的电缆是否用着浪费呢?多谢!
免费打赏
cuixianglong
2014年04月26日 13:03:34
32楼
用三根3*150+1*95+1*70电缆,测尾端电压,再利用1600KVA变压器的电压档试试看,即满足负荷又满足电压
回复
xinshiji168
2014年04月27日 12:04:13
33楼
cuixianglong 发表于 2014-4-26 13:03 用三根3*150+1*95+1*70电缆,测尾端电压,再利用1600KVA变压器的电压档试试看,即满足负荷又满足电压谢谢!没有条件试的。
回复
xinshiji168
2014年04月27日 12:09:38
34楼
本帖最后由 xinshiji168 于 2014-4-27 12:10 编辑

我的3+1芯电缆进线,+1那芯我是从上级配电柜的N排引出,这应该是PEN对吧?刚才看了一个帖子后,我感觉我这根线应该先接在我的配电柜的PE排上,然后从PE排再连接到N排。TN-C向TN-S转换。对吧?
如果这样的话,是否还是应该选+1×95的电缆好一点呢?因为PEN要承担故障电流,选1×70的话是否嫌小?
回复
benx2013
2014年04月27日 13:15:25
35楼
建议放置一台干式变压器,用电缆的话我觉得实用性不大,200多米损耗也比较大
回复
xinshiji168
2014年04月27日 13:36:51
36楼
benx2013 发表于 2014-4-27 13:15 建议放置一台干式变压器,用电缆的话我觉得实用性不大,200多米损耗也比较大谢谢!项目设计时因为没考虑到除尘风机有280kW那么大,当时没有考虑用高压,所以也没有设计放变压器的地方。我们那个区域的高压配电室里也没有位置再放一台馈线柜了。所以几个原因吧,现在就用低压了。下次再碰到类似的项目,还是得用个变压器了。
回复
xinshiji168
2014年04月27日 13:39:43
37楼
我现在有个疑问就是,我定的3根3×185+1×70电缆有没必要改成+1×95的,如果有必要,明天上班后我还可以去公司物供部门改一下。+1的那根应该就叫做PEN吧?
回复
xinshiji168
2014年04月27日 14:14:10
38楼
我的无功补偿柜的电容当时没考虑到除尘风机比较大,电容弄小了。我能不能要求除尘器厂家在他的配电柜里加一个50kvar的电容,和他的风机同步投上?电容放在他的配电柜里合不合适?如果不合适的话我只有把我的无功补偿柜的一个15kvar的电容换成一个50kvar的了。
回复
liu583829685
2014年04月28日 08:47:36
39楼
很纠结!!!!
回复
xinshiji168
2014年04月28日 09:29:03
40楼
liu583829685 发表于 2014-4-28 08:47 很纠结!!!!呵呵,谢谢关注。
回复
liuiping
2014年04月28日 11:27:58
41楼
建议拆成两个柜子
回复

相关推荐

APP内打开