配电室820A的负荷电流,多大进线电缆合适呢?供电处距该配电室220米。用3根YJV 3×185的电缆是否用着浪费呢?多谢!

配电室820A的负荷电流,多大进线电缆合适呢?供电处距该配电室220米。用3根YJV 3×185的电缆是否用着浪费呢?多谢!
免费打赏
cuixianglong
2014年04月28日 11:34:00
42楼
xinshiji168 发表于 2014-4-27 12:04 谢谢!没有条件试的。我是意思是你的上级同意方案可行的话,发现电压低的话,调下变压器电压当
回复
梦就在
2014年04月28日 11:41:09
43楼
学习了,谢谢了
回复
小小菲菲
2014年04月28日 11:45:16
44楼
学习了,谢谢了
回复
xinshiji168
2014年04月28日 16:30:10
45楼
liuiping 发表于 2014-4-28 11:27 建议拆成两个柜子能不能再说明白些?
回复
xinshiji168
2014年04月28日 16:31:37
46楼
cuixianglong 发表于 2014-4-28 11:34 我是意思是你的上级同意方案可行的话,发现电压低的话,调下变压器电压当调变压器抽头的话影响总配电室的电压了啊。我的配电室电压是满足了,出线柜所在的配电室的电压就高了吧。
回复
xinshiji168
2014年04月28日 16:33:36
47楼
已经买了电缆了,YJV 3×185+1×70的电缆买了750米。¥375/米,品牌:浦大
回复
liu583829685
2014年04月29日 08:40:09
48楼
走过路过,看看!!!
回复
攻城师40160
2014年08月08日 10:23:10
49楼
xinshiji168 发表于 2014-4-27 13:39 我现在有个疑问就是,我定的3根3×185+1×70电缆有没必要改成+1×95的,如果有必要,明天上班后我还可以去公 …没必要 三相变频器不接N相 也不会在N相上产生电流的 也没必要加PE线 变压器出来PEN 到配电房再分成PE和N线 做TN-C-S系统
回复
lby6359293
2014年08月10日 21:07:03
50楼
选用3*150+1*70的电缆3拼不行么?为何非要185的三拼?
回复
bjlytmzj
2014年08月10日 22:20:34
51楼
谢谢分享 学习了
回复