配电室820A的负荷电流,多大进线电缆合适呢?供电处距该配电室220米。用3根YJV 3×185的电缆是否用着浪费呢?多谢!

配电室820A的负荷电流,多大进线电缆合适呢?供电处距该配电室220米。用3根YJV 3×185的电缆是否用着浪费呢?多谢!
免费打赏
电气耐力
2014年04月25日 11:33:29
12楼
本帖最后由 hqy88000 于 2014-4-25 15:42 编辑

电缆的载流量一定要大于你选的进线总开关的额定值啊,你选1000的开关线路必须要大于这个值得载流量要选3根的,再说电缆长距离敷设要整根敷设不能有节段,那样容易出事故影响安全的。
粗算了下你这电压偏差时4.8%刚满足要求啊,不知道其他大侠什么结果

回复
wsrocketage
2014年04月25日 11:37:36
13楼
没人回答吗?
回复
天下唯吾曹孟德
2014年04月25日 12:22:41
14楼
本帖最后由 tyrle12 于 2014-4-25 13:59 编辑 xinshiji168 发表于 2014-4-24 15:20 还有,我想买3根3×185+1×70的怎么样?常规电缆室3×185+1×95,因为我这里几乎全部用电设备都是3相电机。 …不建议1*70做中性线,还是按常规的95吧,因为中性线要通过不平衡电流和零序电流,按书里说还要考虑你的谐波电流(如果你的设备会产生大量谐波的话)影响,所以不宜过小。至于电压降的问题,我经验比区管他们少的多,不好说,我试着算下。△U=∑M/(C*A),C是按表取,铜的取76.5,A是导线截面,∑M是功率矩,按你原电流*电压*200米=65600.△U=4.63%的电压降,符合一般电力标准,我这是按均一无感三相电路取,新学新用,也请大家指点下。
回复
xsn1976
2014年04月25日 13:28:11
15楼
:):):):):):):):):):):):)
回复
wxdchgs
2014年04月25日 14:24:20
16楼
tyrle12 发表于 2014-4-25 12:22 不建议1*70做中性线,还是按常规的95吧,因为中性线要通过不平衡电流和零序电流,按书里说还要考虑你的 …“∑M是功率矩,按你原电流*电压*200米=65600”他这个是三相供电吧。功率矩也是按电流*电压*200米=65600来计算吗?即:820*0.4*200=65600 (电压按0.4KV)?
回复
天下唯吾曹孟德
2014年04月25日 14:26:12
17楼
wxdchgs 发表于 2014-4-25 14:24 “∑M是功率矩,按你原电流*电压*200米=65600”他这个是三相供电吧。功率矩也是按电流*电压*200米=6560 …是啊,我算实际功率0.4kv*820A=328kW。如果按1000A算,好像超一点
回复
yis359574718
2014年04月25日 16:19:35
18楼
:)学习了,不懂这些
回复
xinshiji168
2014年04月25日 17:29:01
19楼
ccc___ 发表于 2014-4-25 06:54 200多米远了,到受电处N线还是需要再次接地为好(电源做成TN-C系统),后面可以做成TN-C-S系统。这 …谢谢!发完帖子后看没人回复,急着买就定了3根YJV 3×185+1×70的电缆了,压降在3.77%,供电侧挨着变压器,电压估计有400V,我这边的配电柜电压应该还不错。你说的有道理,我准备把我这边的进线柜里的N排和PE排连起来。如果连起来的话,PE排上的事故电流直接经N线就回变压器了,这样故障时电流大,开关更容易跳开进行保护了吧。
回复
xinshiji168
2014年04月25日 17:30:50
20楼
hqy88000 发表于 2014-4-25 11:33 电缆的载流量一定要大于你选的进线总开关的额定值啊,你选1000的开关线路必须要大于这个值得载流量要选3根的 …你的压降是按3根185电缆算的吗?我这有个压降软件,291A,240米,算的是3.77%
回复
天下唯吾曹孟德
2014年04月25日 17:37:58
21楼
xinshiji168 发表于 2014-4-25 17:30 你的压降是按3根185电缆算的吗?我这有个压降软件,291A,240米,算的是3.77%其实买就买了,最重要还是实际现场能不能用,区管他们经验丰富的多。软件我也有,算的也比较低,我还是试着自己算了下。而且你3根185并联穿过去应该有并联系数0.75-0.7吧?那大概刚好符合这电流,但是断路器整定方面要问专家了,我觉得可能第一段要选0.9还是0.8