配电室820A的负荷电流,多大进线电缆合适呢?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2014年04月24日 09:17:28
只看楼主

配电室820A的负荷电流,多大进线电缆合适呢?供电处距该配电室220米。用3根YJV 3×185的电缆是否用着浪费呢?多谢!

配电室820A的负荷电流,多大进线电缆合适呢?供电处距该配电室220米。用3根YJV 3×185的电缆是否用着浪费呢?多谢!
免费打赏
lingxuct
2014年04月24日 11:29:41
2楼
需要放一台630KVA的变压器了,三根185(660米)的钱比买一台变压器不会便宜了。
回复
xinshiji168
2014年04月24日 11:52:43
3楼
ccc___ 发表于 2014-4-24 11:29 需要放一台630KVA的变压器了,三根185(660米)的钱比买一台变压器不会便宜了。谢谢!这次还是想用低压,220米外有一个1600的变压器利用率不高,想用上他了。现在手里有从其他地方拆除准备卖废铜的高压60米一节的单芯YJV 240电缆24根,想把它4根接成1整根,然后2整根当做一相。再买1根150的电缆当做N线。你感觉如何呢?这样4根接成一整根用不知道对载流量有影响不?
回复
云飘飘
2014年04月24日 13:00:48
4楼
首先要确定配电室开关大小,然后确定电缆截面,再计算电压降、开关灵敏度是否合适,最后确定电缆截面。
回复
xinshiji168
2014年04月24日 13:36:53
5楼
本帖最后由 xinshiji168 于 2014-4-24 14:15 编辑 云飘飘 发表于 2014-4-24 13:00 首先要确定配电室开关大小,然后确定电缆截面,再计算电压降、开关灵敏度是否合适,最后确定电缆截面。谢谢!配电室总开关1000A,持续负荷(最长连续运行6小时)1015A(装机)×0.86(使用率)×0.93(有无功补偿柜,按0.86补偿到0.93算,乘个系数)=812A。另有间断负荷63A(装机)×0.86(使用率)×0.93=50A。照明算10A。全部设备运行起来共872A。我上面说想用60一节的电缆接起来你看合适吗?影响载流量吗?单芯YJV 240载流量按480A,两根并载流量有960A。还是有点担心余量不够,发热厉害,你看呢?如果不行的话我就要买3根YJV 3×185的了比较急,希望大家给个意见,多谢了!
回复
lingxuct
2014年04月24日 14:16:52
6楼
xinshiji168 发表于 2014-4-24 11:52 谢谢!这次还是想用低压,220米外有一个1600的变压器利用率不高,想用上他了。现在手里有从其他地方拆除 …高压三芯电缆不宜作低压电缆,N芯线另外放电缆的方法不妥。
回复
天下唯吾曹孟德
2014年04月24日 14:22:03
7楼
xinshiji168 发表于 2014-4-24 11:52 谢谢!这次还是想用低压,220米外有一个1600的变压器利用率不高,想用上他了。现在手里有从其他地方拆除 …高压电缆做低压电缆不合适,而且你这么长,这么大的电流,需要做电缆中间头,你要做3段,我们这说法是多1个中间头多1分危险,容易坏。
回复
xinshiji168
2014年04月24日 15:09:17
8楼
ccc___ 发表于 2014-4-24 14:16 高压三芯电缆不宜作低压电缆,N芯线另外放电缆的方法不妥。谢谢!是高压单芯电缆。刚才去现场看了截的高压电缆,根数不够。所以准备新买电缆了。872A的电流,买3根YJV 3×150还是3×185更合适呢?距离230米。
回复
xinshiji168
2014年04月24日 15:09:49
9楼
tyrle12 发表于 2014-4-24 14:22 高压电缆做低压电缆不合适,而且你这么长,这么大的电流,需要做电缆中间头,你要做3段,我们这说法是多1 …谢谢!刚才去现场看了截的高压电缆,根数不够。所以准备新买电缆了。872A的电流,买3根YJV 3×150还是3×185更合适呢?距离230米。
回复
xinshiji168
2014年04月24日 15:20:53
10楼
还有,我想买3根3×185+1×70的怎么样?常规电缆室3×185+1×95,因为我这里几乎全部用电设备都是3相电机。另外我这个进配电室的N线有没必要和配电室的PE连接?
回复
lingxuct
2014年04月25日 06:54:59
11楼
xinshiji168 发表于 2014-4-24 15:20 还有,我想买3根3×185+1×70的怎么样?常规电缆室3×185+1×95,因为我这里几乎全部用电设备都是3相电机。 …200多米远了,到受电处N线还是需要再次接地为好(电源做成TN-C系统),后面可以做成TN-C-S系统。这么大电流,线路压降准备计算到多少V?