电容柜问题求个位师傅帮忙
xiao.auau163
2014年04月19日 21:24:45
只看楼主

具体情况是这样的:0.4KV 变压器是250的 进线柜的正常电流是360左右出线柜电流是440左右 电容柜的电流是160 自控器和功率因数表都指示0.97 可供电局电费单却显示实际功率因数0.71 还罚款了 求各位师傅这是怎么回事

具体情况是这样的:0.4KV 变压器是250的 进线柜的正常电流是360左右出线柜电流是440左右 电容柜的电流是160 自控器和功率因数表都指示0.97 可供电局电费单却显示实际功率因数0.71 还罚款了 求各位师傅这是怎么回事
免费打赏
北大山人
2014年04月19日 22:11:32
2楼
不会吧?
你这样,你查一下电能计量表,看看一个月消耗的有功和无功的电度数,根据公式算一下一个月的平均利率,你就知道了。公式一般教材上都有,你也可以根据功率三角形推导出来。
还请你说的清楚点儿,你用的是哪类设备?
变压器是多大的?
低压总开关的总电流是多大?
电容器的补偿最大电流值是多大的?
给你个图,是计算公式。


回复
xiao.auau163
2014年04月20日 09:03:32
3楼
北大山人 发表于 2014-4-19 22:11 不会吧?你这样,你查一下电能计量表,看看一个月消耗的有功和无功的电度数,根据公式算一下一个月的平均 …根据电费通知单上的电量信息如下:有功总 7568 有功峰 5308 有功平是 2244 有功谷16 总无功7449电费信息电量 峰 5308 谷16 平 2244 实际功率因数0.71 调整力度9.5% 变压器250 低压总开关电流361 电流补偿电流160
回复
xiao.auau163
2014年04月20日 09:19:50
4楼
北大山人 发表于 2014-4-19 22:11 不会吧?你这样,你查一下电能计量表,看看一个月消耗的有功和无功的电度数,根据公式算一下一个月的平均 …主要负载是电机 电机启动方式星三角加直接启动 一启动直到下班才会关
回复
shadao
2014年04月20日 09:47:34
5楼
1、指示为0.97,多为短暂显示数值,至于长期数值,无法判定。
2、总无功7449:其中正向无功和反向无功各是多少,无从得知。

依据正向无功和反向无功的多少,一般可以判定补偿存在的问题。
回复
北大山人
2014年04月20日 09:57:21
6楼
xiao.auau163 发表于 2014-4-20 09:19 主要负载是电机 电机启动方式星三角加直接启动 一启动直到下班才会关我给你算了一下,供电部门没错,就是0.71,我分析你的这些电动机大都不工作在额定值状态,多数为轻载,所以自然功率因数很低,你的电容数不够啊!或者,你看看,平时补的时候,电容实际输出的电流是不是不到160A。如果是,那就是控制器调的不对或工作不正常。如果达到了160A,则就是电容不够!
回复
北大山人
2014年04月20日 09:59:08
7楼
xiao.auau163 发表于 2014-4-20 09:19 主要负载是电机 电机启动方式星三角加直接启动 一启动直到下班才会关其实刚才一看到你的数据,我大概就判断你的功率因数值真的不高,武功跑的太多了!都接近有功电量了。肯定不高!
回复
xiao.auau163
2014年04月20日 11:00:07
8楼
北大山人 发表于 2014-4-20 09:57 我给你算了一下,供电部门没错,就是0.71,我分析你的这些电动机大都不工作在额定值状态,多数为轻载,所 …负载是碾米机 电容是肯定够的配的200Kvar 电柜上有一块功率因数表和自控器两块表的功率都指示0.9以上比较稳定 滞后电流在160A很稳定
回复
lsc19590714
2014年04月20日 11:02:03
9楼
供电局考核的是高压计量吧?你的低压电容补偿柜昼夜或全月皆能保证功率因数值在0.97以上吗?变压器的空载损耗呢?你没算,供电局算了。
回复
xiao.auau163
2014年04月20日 11:03:36
10楼
shadao 发表于 2014-4-20 09:47 1、指示为0.97,多为短暂显示数值,至于长期数值,无法判定。2、总无功7449:其中正向无功和反向无功各是 …正向无功 反向无功在那读数呀
回复
xiao.auau163
2014年04月20日 11:33:34
11楼
lsc19590714 发表于 2014-4-20 11:02 供电局考核的是高压计量吧?你的低压电容补偿柜昼夜或全月皆能保证功率因数值在0.97以上吗?变压器的空载损 …低压计量 都在0.9以上这点可以保证 变压器调过电压大概410V电容450的
回复

相关推荐