【每周交流会12期】车库相邻防火分区借用疏散出口问题?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2014年04月17日 11:40:04
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: 关于车库相邻两个防火分区,借用疏散出口处的疏散指示标志及安全出口设置问题的讨论? 交流 内容 : 本问题来自网友‖电气老孙‖,他虽然一直是这么执行的,但是还是遇到不少人有不同的意见!想看看大家都有何做法? 在设计中经常遇到,建筑设置的车库;如防火分区一:有2个独立疏散出口,防火分区二:只有一个独立的疏散出口;按照建筑设计防火规范;需要向防火分区一,开一个甲级防火疏散门,借用防火分区一的疏散出口,那么在防火分区二通往一的这个门上方;是否设置安全出口标志,附近的疏散指示标志是否指向该防火门?



◆◆◆◆



1111.jpg








交流主题:


关于车库相邻两个防火分区,借用疏散出口处的疏散指示标志及安全出口设置问题的讨论?








交流






内容










本问题来自网友‖电气老孙‖,他虽然一直是这么执行的,但是还是遇到不少人有不同的意见!想看看大家都有何做法?






在设计中经常遇到,建筑设置的车库;如防火分区一:有2个独立疏散出口,防火分区二:只有一个独立的疏散出口;按照建筑设计防火规范;需要向防火分区一,开一个甲级防火疏散门,借用防火分区一的疏散出口,那么在防火分区二通往一的这个门上方;是否设置安全出口标志,附近的疏散指示标志是否指向该防火门?









欢迎大家!:handshake 踊跃发表自己的看法和做法 ...
















交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主及网友商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!











201112262335035065.gif



米兰欢迎大家的参与~




1111.jpg



201112262335035065.gif

免费打赏
电气老孙
2014年04月27日 21:43:59
44楼
兵长 发表于 2014-4-27 18:24 5.3.12不是强条吧,刚看很多图纸里面:一个防火分区 就一个安全出口。更有就这一个安全出口,还有别的防火 …5.3.12当然是强条这么显眼的黑体字,整个5.3章满眼看去全是黑体字好不好
回复
电气老孙
2014年04月27日 21:45:00
45楼
土豪 你钱这么多也不给我点啊!
回复
兵长
2014年04月27日 22:16:55
46楼
电气老孙 发表于 2014-4-27 21:43 5.3.12当然是强条这么显眼的黑体字,整个5.3章满眼看去全是黑体字好不好soga 那不应该啊 我们的施工图 这么审过的啊?
回复
电气老孙
2014年04月28日 09:37:21
47楼
审图老师看漏了
回复
dengluzhe918
2014年04月29日 16:35:44
48楼
两个防火分区同事发生火灾的可能性非常小,地下室人也非常少,这样疏散是没有太大问题的。不要太钻牛角尖了。
回复
thesoup
2014年05月02日 21:04:28
49楼
第一次 看到这个话题,感觉不宜借用。每个防火分区都有直接通向室外的人员疏散口。:lol
回复
刘伟256
2014年05月04日 10:50:02
50楼
zhoupeng_0633 发表于 2014-4-22 22:00 个人见解,既然是借用疏散,应该属于疏散门,目前我是在门两侧均布安全出口灯,不过在布置疏散指示灯时尽量 …我也是门两侧都放安全出口灯,么有审图的提这个。同求高见。
回复
gl099010
2014年05月06日 13:20:30
51楼
开两道门。可以确保当前防火分区着火时人员的快速疏散。如果只有一道门,那么容易发生拥堵踩踏事件。
回复
wangzhq0923
2014年05月06日 20:21:48
52楼
同意,强烈支持
回复
luxiferz
2014年05月08日 13:32:07
53楼
电气老孙 发表于 2014-4-17 15:14 现在不允许安装双向疏散的防火门,只能一个方向借用的,相应的只能A区疏散指示标志指向这个门,B区是不允 …我遇到过一次人防审图,建筑画的单向防火门,我只做了一边的安全出口,结果审图的提出,这个门实际是双向疏散门,需要两侧都加安全出口的。