电动感应门可以装安全出口作为疏散出口吗
wangyuke
wangyuke Lv.12
2007年09月09日 14:05:10
来自于防雷减灾
只看楼主

我正在做一个宾馆,宾馆大厅主入口是电动感应门,如果电动旋转门上面是不能装的,都装在两侧的玻璃拉门上,但是我做的这个宾馆主入口就一个电动感应门,感觉原理跟电动转转门一样,应该不可以装。这样的话设计就不用设计进去,请问这样合理吗?

我正在做一个宾馆,宾馆大厅主入口是电动感应门,如果电动旋转门上面是不能装的,都装在两侧的玻璃拉门上,但是我做的这个宾馆主入口就一个电动感应门,感觉原理跟电动转转门一样,应该不可以装。这样的话设计就不用设计进去,请问这样合理吗?
免费打赏
crazyboy
2007年09月10日 20:07:16
2楼
电动感应门你能保证在消防时保持敞开,确保疏散通畅吗?我觉得不行
回复
wangyuke
2007年09月10日 22:18:35
3楼
但是目前你去很多宾馆,他们的如果都设计好了安全出口的,这个尺度如何把握!
回复

相关推荐

APP内打开