◆◆◆◆ 交流主题: 关于车库相邻两个防火分区,借用疏散出口处的疏散指示标志及安全出口设置问题的讨论? 交流 内容 : 本问题来自网友‖电气老孙‖,他虽然一直是这么执行的,但是还是遇到不少人有不同的意见!想看看大家都有何做法? 在设计中经常遇到,建筑设置的车库;如防火分区一:有2个独立疏散出口,防火分区二:只有一个独立的疏散出口;按照建筑设计防火规范;需要向防火分区一,开一个甲级防火疏散门,借用防火分区一的疏散出口,那么在防火分区二通往一的这个门上方;是否设置安全出口标志,附近的疏散指示标志是否指向该防火门?
交流主题:
关于车库相邻两个防火分区,借用疏散出口处的疏散指示标志及安全出口设置问题的讨论?
交流
内容
:
本问题来自网友‖电气老孙‖,他虽然一直是这么执行的,但是还是遇到不少人有不同的意见!想看看大家都有何做法?
在设计中经常遇到,建筑设置的车库;如防火分区一:有2个独立疏散出口,防火分区二:只有一个独立的疏散出口;按照建筑设计防火规范;需要向防火分区一,开一个甲级防火疏散门,借用防火分区一的疏散出口,那么在防火分区二通往一的这个门上方;是否设置安全出口标志,附近的疏散指示标志是否指向该防火门?
欢迎大家!:handshake 踊跃发表自己的看法和做法 ...
交流时间
一周,给大家提供互相交流的空间,
在这里
不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言
。
一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主及网友商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!
米兰欢迎大家的参与~
34楼
学习到了 谢谢 楼住了 :):):):):):):):):):)
回复
35楼
个人见解,既然是借用疏散,应该属于疏散门,目前我是在门两侧均布安全出口灯,不过在布置疏散指示灯时尽量指向直通室外出口,目前审图木有提到这点,敬听高见
回复
36楼
电气老孙 发表于 2014-4-17 13:41 先抢个沙发坐坐,发表下个人观点。对于建筑设计防火规范本身规定就要求地下车库每个防火分区不少于2个安全出 …同意此观点,但任何规范都不是万无一失的,只是最大的限度减少危险
回复
37楼
无影 发表于 2014-4-17 14:09 首先,电气专业设置疏散指示标识和安全出口标识的依据是什么?实际上,我们设计疏散灯具是需要依据建筑专业 …借用不借用这个不说,这些都是建筑的事情,他们满足规范就行。至于怎么设安全出口标志,肯定是要从安全角度考虑。个人觉得如果离另一个防火分区的安全出口比较近,就可以从这里出去。如果离本身防火分区安全出口近的话,何必舍近求远,再从另一个方向疏散呢!
回复
38楼
无影 发表于 2014-4-17 14:15 我们通常防火规范要求的设计都是考虑一点着火的情况。同时,哪怕是借用出口,也不会是没有约束条件的。相 …同意大家的犹豫点在于:A区域起火,跑向B区,结果B区也起火的情况其实很好理解疏散照明是指示大家怎么逃出去的。那边有出口,出去就安全了。举个例子,某个地下室防火分区,没有借用邻区。可这个防火分区,丫就是出口附近正在着火,你跑不跑,跑了你受伤,不跑你就死。再来个例子,你身处的位置没有着火,但,你疏散的方向起火了,你跑不跑,跑了你受伤,不跑你就死。所以,疏散指示灯只是告诉你沿着这条道你一定是可以出去的,并不能告诉你这条道是没有火的
回复
39楼
这种情况,门上方就应该设置出口标志,附近的疏散指示标志也应向这个方向疏散;
原因是:本防火分区失火,必须向邻近防火分区疏散。设计一般不考虑二个防火分区同时失火。
回复
40楼
电气老孙 发表于 2014-4-17 13:41 先抢个沙发坐坐,发表下个人观点。对于建筑设计防火规范本身规定就要求地下车库每个防火分区不少于2个安全出 …当两个防火分区中间有道门,那么该怎么定义这个门呢?墙的这边上个安全出口,墙的另一边也上个安全出口?
回复
41楼
电气老孙 发表于 2014-4-17 15:14 现在不允许安装双向疏散的防火门,只能一个方向借用的,相应的只能A区疏散指示标志指向这个门,B区是不允 …哦,看到了。
回复
42楼
电气老孙 发表于 2014-4-17 15:14 现在不允许安装双向疏散的防火门,只能一个方向借用的,相应的只能A区疏散指示标志指向这个门,B区是不允 …但是有此规范吗?
回复
43楼
5.3.12不是强条吧,刚看很多图纸里面:一个防火分区 就一个安全出口。更有就这一个安全出口,还有别的防火分区借用,哈哈。
回复