◆◆◆◆ 交流主题: 关于车库相邻两个防火分区,借用疏散出口处的疏散指示标志及安全出口设置问题的讨论? 交流 内容 : 本问题来自网友‖电气老孙‖,他虽然一直是这么执行的,但是还是遇到不少人有不同的意见!想看看大家都有何做法? 在设计中经常遇到,建筑设置的车库;如防火分区一:有2个独立疏散出口,防火分区二:只有一个独立的疏散出口;按照建筑设计防火规范;需要向防火分区一,开一个甲级防火疏散门,借用防火分区一的疏散出口,那么在防火分区二通往一的这个门上方;是否设置安全出口标志,附近的疏散指示标志是否指向该防火门?



◆◆◆◆



1111.jpg








交流主题:


关于车库相邻两个防火分区,借用疏散出口处的疏散指示标志及安全出口设置问题的讨论?








交流






内容










本问题来自网友‖电气老孙‖,他虽然一直是这么执行的,但是还是遇到不少人有不同的意见!想看看大家都有何做法?






在设计中经常遇到,建筑设置的车库;如防火分区一:有2个独立疏散出口,防火分区二:只有一个独立的疏散出口;按照建筑设计防火规范;需要向防火分区一,开一个甲级防火疏散门,借用防火分区一的疏散出口,那么在防火分区二通往一的这个门上方;是否设置安全出口标志,附近的疏散指示标志是否指向该防火门?









欢迎大家!:handshake 踊跃发表自己的看法和做法 ...
















交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主及网友商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!











201112262335035065.gif



米兰欢迎大家的参与~




1111.jpg



201112262335035065.gif

免费打赏
luxiferz
2014年05月08日 13:32:27
54楼
电气老孙 发表于 2014-4-17 15:14 现在不允许安装双向疏散的防火门,只能一个方向借用的,相应的只能A区疏散指示标志指向这个门,B区是不允 …我遇到过一次人防审图,建筑画的单向防火门,我只做了一边的安全出口,结果审图的提出,这个门实际是双向疏散门,需要两侧都加安全出口的。
回复
luxiferz
2014年05月08日 13:33:24
55楼
电气老孙 发表于 2014-4-17 15:14 现在不允许安装双向疏散的防火门,只能一个方向借用的,相应的只能A区疏散指示标志指向这个门,B区是不允 …我遇到过一次人防审图,建筑画的单向防火门,我只做了一边的安全出口,结果审图的提出,这个门实际是双向疏散门,需要两侧都加安全出口的。
回复
wrl9045
2014年05月08日 14:47:32
56楼
学习、学习、再学习。
回复
lxf1977
2014年05月21日 22:44:09
57楼
之前是这么做的,两边都设置安全出口指示灯。
做了审图没有提什么问题,有一种说法是两边都设置的安全出口指示灯,那么就采用智能应急照明系统,着火的时候如果涉及到这个防火分区了,那旁边的这个防火分区的安全出口指示灯就熄灭了。
回复
z666rong
2014年05月24日 06:31:38
58楼
这样的讨论很有意义,对我的工作帮助很大。
回复
z666rong
2014年05月24日 06:32:27
59楼
很受启发。
回复
kfboyxwa
2014年05月26日 12:21:43
60楼
一楼引用地下室疏散的条文不适用于地下汽车库(规范编写组有文),但这个做法确实得到一些地方消防部门的认可。目前大多数情况是每个防火分区不少于两个安全疏散口,当疏散距离超过规范允许值时,可以在相邻防火分区间的防火墙上开甲级防火门作为第三疏散口(仅解决疏散距离问题)。防火门开启方向:距离超过规范允许值的防火分区开向相邻防火分区。如果两个防火分区都超过了,最好分别设置。