关于室外电缆敷设的问题
ray卢
ray卢 Lv.11
2014年04月15日 10:08:35
只看楼主

现手上有个景观的项目,总共室外有6个照明配电箱,先甲方要求给这6个照明箱做一个总箱计量,并要求做一下总箱到6个照明配电箱的电缆敷设,小弟第一次做室外电缆敷设,所以不太懂,求大侠们指教,有什么规范,做室外敷设做电缆井还是手孔井,多远放一个

现手上有个景观的项目,总共室外有6个照明配电箱,先甲方要求给这6个照明箱做一个总箱计量,并要求做一下总箱到6个照明配电箱的电缆敷设,小弟第一次做室外电缆敷设,所以不太懂,求大侠们指教,有什么规范,做室外敷设做电缆井还是手孔井,多远放一个
免费打赏
ray卢
2014年04月15日 11:04:57
12楼
tune36 发表于 2014-4-15 10:59 GB50217-2007 《电力工程电缆设计规范》谢谢,我去查一下
回复
sunrui_007
2014年04月15日 11:38:15
13楼
ah_benly 发表于 2014-4-15 10:52 总箱到6个分箱也就是6条电缆,走向还不一定一致,你看下如果走向一致可以选用室外成套排管敷设,如果不一致 …个人感觉成排到转角做井分开吧。直埋过路好像是应该两侧设井,中间穿钢管过路。
回复
ray卢
2014年04月15日 11:47:49
14楼
sunrui_007 发表于 2014-4-15 11:38 个人感觉成排到转角做井分开吧。直埋过路好像是应该两侧设井,中间穿钢管过路。对的,我意思就是排到转角做手孔井分开,这样可以吧,好像不过路,您说的过路两侧设井,穿钢管也对,我查了一下规范,谢谢您
回复
cd01230123
2014年04月15日 12:17:30
15楼
好资料啊,学习了
回复
l494709209
2014年04月15日 12:22:19
16楼
小工程的话直接穿管敷设就好了(前提是有路径给你),做好标示一样安全的
回复
ray卢
2014年04月15日 13:21:26
17楼
l494709209 发表于 2014-4-15 12:22 小工程的话直接穿管敷设就好了(前提是有路径给你),做好标示一样安全的也不是小工程,挺大的一个景观项目,在考虑具体怎么做,小弟也是第一次做这种
回复
l494709209
2014年04月15日 13:58:34
18楼
ray卢 发表于 2014-4-15 13:21 也不是小工程,挺大的一个景观项目,在考虑具体怎么做,小弟也是第一次做这种如果缆线较多那就管井,便于以后线路的增加与检修(比直埋敷设价格高)。拐角处要設管井,哪怕距离较短,直线段50-60-70都可以,根据实际情况去衡量,距离大一点小一点没事。
回复
liu583829685
2014年04月16日 09:34:00
19楼
电缆截面要加大点,线路长,压降大
回复
ray卢
2014年04月16日 09:46:01
20楼
liu583829685 发表于 2014-4-16 09:34 电缆截面要加大点,线路长,压降大恩,好的,我会考虑进去,谢谢你
回复
xiaoshuaichen
2014年04月16日 09:46:31
21楼
选用直埋电缆是不是也可以解决这个问题呢:)
回复