现手上有个景观的项目,总共室外有6个照明配电箱,先甲方要求给这6个照明箱做一个总箱计量,并要求做一下总箱到6个照明配电箱的电缆敷设,小弟第一次做室外电缆敷设,所以不太懂,求大侠们指教,有什么规范,做室外敷设做电缆井还是手孔井,多远放一个
现手上有个景观的项目,总共室外有6个照明配电箱,先甲方要求给这6个照明箱做一个总箱计量,并要求做一下总箱到6个照明配电箱的电缆敷设,小弟第一次做室外电缆敷设,所以不太懂,求大侠们指教,有什么规范,做室外敷设做电缆井还是手孔井,多远放一个
22楼
jiapei153894023 发表于 2014-4-16 09:46 选用直埋电缆是不是也可以解决这个问题呢我想套管直埋可以吗?
回复
23楼
ray卢 发表于 2014-4-16 09:47 我想套管直埋可以吗?应该可以,我做过1次也都是套管直埋,分支用低压电缆分支箱,转角处还要做电缆井
回复
24楼
tyrle12 发表于 2014-4-16 13:26 应该可以,我做过1次也都是套管直埋,分支用低压电缆分支箱,转角处还要做电缆井我想直接埋管敷设,然后转角处做电缆井,至于电缆分支箱不用了吧,总共才55KW
回复
25楼
ray卢 发表于 2014-4-16 13:51 我想直接埋管敷设,然后转角处做电缆井,至于电缆分支箱不用了吧,总共才55KW嗯,主要看你需求啦
回复
26楼
学习了:):):):)
回复
27楼
学习了,学习了
回复
28楼
直接直埋敷设,若地形不合适,穿管,50米做一手孔
回复
29楼
cxh1301 发表于 2014-4-16 15:43 直接直埋敷设,若地形不合适,穿管,50米做一手孔我打算穿管直埋,可以吗
回复
30楼
cxh1301 发表于 2014-4-16 15:43 直接直埋敷设,若地形不合适,穿管,50米做一手孔我打算穿管直埋,可以吗
回复
31楼
照明电缆一般都直埋敷设就可以了,过路处穿钢管保护一下