室外电缆穿管埋地敷设,镀锌钢管的厚度要求?
hanqiangding
Lv.4
2009年01月22日 18:19:54
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
室外电缆穿管埋地敷设,镀锌钢管的厚度要求?例如DN150的镀锌钢管,厚度应该是多少呢?DN150的镀锌钢管是用2.5mm的厚度还是4.5mm的厚度?有没有规范要求的?:Q
室外电缆穿管埋地敷设,镀锌钢管的厚度要求?例如DN150的镀锌钢管,厚度应该是多少呢?
DN150的镀锌钢管是用2.5mm的厚度还是4.5mm的厚度?有没有规范要求的?:Q
免费打赏
hanqiangding
2009年01月22日 23:17:32
2楼
有没有这方面了解人士啊?给点提示?
回复
sayakagirl
2009年01月23日 02:48:46
3楼
手册上有内外管径的尺寸的,只限于SC,焊接钢管,这个我也想知道
回复
lhjun150212
2009年01月23日 08:43:13
4楼
如果保护管处为公路,并经常有重载车辆通过,应选加厚管,否则可选普通管。
回复
hanqiangding
2009年01月24日 09:27:57
5楼
楼上说的普通管是非标管吗?
像选用管材国标与非标价格差别很大,而且非标也有厚薄不同,价格差异更大。
保证工程高质量的前提下,而又要不造成浪费,如何合理选择管的壁厚,还真让人头疼!
回复
ps1018223115
2014年08月24日 09:37:33
6楼
钢管和PVC管怎么接起来
回复
yongganha
2014年09月21日 16:43:24
7楼
在连接处放过渡盒
回复
相关推荐