关于室外电缆敷设的问题
ray卢
ray卢 Lv.11
2014年04月15日 10:08:35
只看楼主

现手上有个景观的项目,总共室外有6个照明配电箱,先甲方要求给这6个照明箱做一个总箱计量,并要求做一下总箱到6个照明配电箱的电缆敷设,小弟第一次做室外电缆敷设,所以不太懂,求大侠们指教,有什么规范,做室外敷设做电缆井还是手孔井,多远放一个

现手上有个景观的项目,总共室外有6个照明配电箱,先甲方要求给这6个照明箱做一个总箱计量,并要求做一下总箱到6个照明配电箱的电缆敷设,小弟第一次做室外电缆敷设,所以不太懂,求大侠们指教,有什么规范,做室外敷设做电缆井还是手孔井,多远放一个
免费打赏
_尘世中的尘
2014年04月15日 10:12:26
2楼
规范讲100m左右要做一个电缆井,一般隔五六十米一个,太远了施工不好搞
回复
ray卢
2014年04月15日 10:29:08
3楼
_尘世中的尘 发表于 2014-4-15 10:12 规范讲100m左右要做一个电缆井,一般隔五六十米一个,太远了施工不好搞具体电缆井做多大的,还有电缆地下敷设套管之类的,您知道哪本规范有吗,谢谢您
回复
ray卢
2014年04月15日 10:30:34
4楼
顶一下
回复
_尘世中的尘
2014年04月15日 10:39:53
5楼
ray卢 发表于 2014-4-15 10:29 具体电缆井做多大的,还有电缆地下敷设套管之类的,您知道哪本规范有吗,谢谢您规范讲没有讲这么具体,你可以看看电力工程电缆设计规范,配三等,电缆井的尺寸这个应该是通用图了,看你们当地的规定吧
回复
lingxuct
2014年04月15日 10:45:53
6楼
GB50168-2006电缆线路施工及验收规范
回复
电气老孙
2014年04月15日 10:52:18
7楼
总箱到6个分箱也就是6条电缆,走向还不一定一致,你看下如果走向一致可以选用室外成套排管敷设,如果不一致,就直接穿管直埋吧,电缆沟肯定是不需要了。至于检查井一般直线段50-60m设置一个,转角或分线处设置一个,大小参照室外电缆井标准图集选
回复
tune36
2014年04月15日 10:59:41
8楼
本帖最后由 tune36 于 2014-4-15 11:04 编辑

GB50217-2007 《电力工程电缆设计规范》
07SD101-8:电力电缆井设计与安装
回复
ray卢
2014年04月15日 11:01:50
9楼
_尘世中的尘 发表于 2014-4-15 10:39 规范讲没有讲这么具体,你可以看看电力工程电缆设计规范,配三等,电缆井的尺寸这个应该是通用图了,看你 …好的,我去查阅一下,谢谢您
回复
ray卢
2014年04月15日 11:02:20
10楼
ccc___ 发表于 2014-4-15 10:45 GB50168-2006电缆线路施工及验收规范谢谢管理员,您在这的威望我早有耳闻,哈哈
回复
ray卢
2014年04月15日 11:04:33
11楼
ah_benly 发表于 2014-4-15 10:52 总箱到6个分箱也就是6条电缆,走向还不一定一致,你看下如果走向一致可以选用室外成套排管敷设,如果不一致 …现在问题是有的2个箱子前半部分一个走向,都到一定位置可能就分开了,这样的话我是分开敷设电缆好,还是按您说的成排,然后到位置了做个手孔井分开,其实电缆没多大,10个平方左右
回复