2000x1200?或者1200x1200就可以了?
2000x1200?或者1200x1200就可以了?
2楼
才11根?我们这里16根185~240的五芯铠装电缆,井也只有1000X1000。
回复
3楼
现场施工没有啊?
回复
4楼
区管的都施工10年了
楼主可以自己排一下,建议3*4的12孔,或者4*4的16孔,凑个整。
每排4个150的管子,中间间隙≥20mm——————引自GB502175.4.5条
手井、人井见图集标准尺寸
回复
5楼
直线段上的井?是否考虑施工人员下去的空间,如果是分支或转角井呢?
回复
6楼
区管大人,16孔管(这么大电缆套管应该是167外径吧)管,只有1000x1000的井,只是过线井吧?
要不然,没法牵引呀
回复
7楼
还是要看你电缆管的埋深,别说规范,现场的事情很难说,如果你的电缆井做到了一两米深你做太小的井怎么拉线?转弯井你也要考虑到转弯半径啊,直线井也要人能下去施工啊。
回复
8楼
3.5米深工作井多大
回复