2楼
不可以。带铠装的其他电缆都可以直埋。
回复
3楼
YJV电缆不能承受机械外力直埋肯定不行,换电缆吧
回复
4楼
不一定必须用铠装电缆。
根据GB50217-94之3.5.3及其条文说明。如果敷设地段无车辆通过的可能、敷设地段不是大量回填土、无白蚁可能,可以直埋,在重要部分穿管保护。
回复
5楼
这是理想的情况,实际上都是采用铠装电缆直埋的
回复
6楼
可考虑穿保护管埋地敷设或室外电缆沟。
回复
7楼
最好别直接长距离直接敷设,在段距离情况下是可以的
回复
8楼
一般我们设计时如是在室外地下一般用YJV22(铠装)电缆!
因为你无法肯定该地点不会被重压,即使现在不会有重压,那以后呢?
安全第一!—_—
回复
9楼
一般情况下都是铠装的,但是铠装的意义不一样,我个人认为,如果直埋“条件好”,应该还是可以的。
回复
10楼
最好还是用铠装的吧,不要因为省了那点钱而万一出了事,那样就不好了。
回复
11楼
感谢大家的意见。
看来还是用铠装装的吧。
回复