YJV的电缆在室外可以直接埋地敷设吗?
seafen
seafen Lv.4
2005年08月19日 14:04:26
只看楼主

不带铠装的YJV

不带铠装的YJV
免费打赏
ruoranmasm
2005年08月22日 17:27:04
12楼
具体要看室外区域的情况来定。
一般的话,不带铠的话,要加套管,否则不可以直埋。带铠的话,就可以直埋,局部过路段加套钢管。带铠还有一个好处就是可以防止白蚁、老鼠等破坏。
回复
大鼻山
2005年08月22日 19:02:57
13楼
楷装、非楷装电缆的价格相差5%左右,如VV-185五芯电缆195元/米,而楷装的是205元/米。
直埋尽量选用楷装的。
回复
yphy
2005年08月22日 21:06:14
14楼
垲装对散热有好处
回复
wuyuding2008
2005年08月23日 17:28:34
15楼
对散热有好处,真的吗?
包了一层对散热还有利吗?
回复
seafen
2005年08月24日 15:56:52
16楼

是不是因为包的是金属呀
回复
redcircle
2005年08月24日 16:12:00
17楼
直埋的条件好,谁也说不清,设计的也不敢保证。
所以建议楼主,要么YJV穿管,要么换铠装电缆
回复
nyfy@co163
2005年08月24日 20:49:53
18楼
规范不可以
回复
powerplant
2005年08月25日 15:52:21
19楼
不可以 要穿管埋地才行。
回复
cxsh615
2005年08月25日 16:12:04
20楼
没有见过室外直埋用电缆不用铠装的,楼主还是用铠装
回复
ccxxjj
2005年08月25日 16:21:35
21楼

请问是哪条规范?在一定条件下直埋电缆可以不铠装,见<<电力工程电缆设计规范>>第3.5.3条.
回复

相关推荐