现在有一个小区,由于规划的需要,要预埋地下 -2.7 米标高,地面做检查井,请问这个可行吗,广州地质,可能会渗水,水问题怎么处理?

现在有一个小区,由于规划的需要,要预埋地下 -2.7 米标高,地面做检查井,请问这个可行吗,广州地质,可能会渗水,水问题怎么处理?
免费打赏
fifitony001
2006年11月02日 10:58:59
2楼
地下-2。7米很深啊,不好施工的。而且这么深管井会长期有水,很难排清的。除非用泵强行排水。
回复
pridehome
2006年11月02日 11:03:15
3楼
电缆的负荷是多少?
可以采用 GZR-VV32的型号采用GZR-VV22问题也应该不大
回复
pridehome
2006年11月02日 11:06:11
4楼
YJV32和YJV22也可以的
回复
rb_vigor
2006年11月03日 14:53:19
5楼
室外电缆的敷设,如果是直埋的话埋深800mm以下即可,太深施工会比较困难,可选用带铠YJV电缆.
回复
microhrm
2006年11月06日 14:40:13
6楼
谢谢楼上的回复,唉,我也不想,人防办的人提出来的方案
回复
pridehome
2006年11月06日 16:39:07
7楼
在检查井的旁边挖一个比检查井深一些的坑,水就会往那里流,然后用泵不停的抽,这时你开始做检查井的基础和井壁,并做好防水,等检查井的基础已经凝固和井壁已经做好防水,就可以把旁边的那个坑埋掉,这样你的检查井里就不会再漏水了
回复