50KW的加热器如何计算电流,用多大的开关,用不用接触器控制。谢谢浏览。
50KW的加热器如何计算电流,用多大的开关,用不用接触器控制。谢谢浏览。
2楼
I=1000P/1.732*380=1000*50/1.732*380=76A
回复
3楼
温控加接触器(100A)。
回复
4楼
100A左右,选型,选100A的了
回复
5楼
看了这样的问题,只感觉楼主不是搞电的,更不知道“加热器用不用接触器控制”!
回复
6楼
每KW按1.5安计算,那就是:50*1.5=75A
开关选用100a的即可,应该使用接触器进行控制。 也选用100A的。最好使用进口电器元件
回复
7楼
50/(1.732*0.38)=75.97A.选用100A开关。100A接触器,
回复
8楼
每KW按1.5安计算,那就是:50*1.5=75A
开关选用150-200A的保险啊应该使用接触器进行控制。选用100A的。:)
回复