预埋灯头盒内塞泥巴,固定模板不稳,以后拆模后会有什么弊端
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年04月12日 17:19:53
只看楼主

预埋灯头盒内塞泥巴,固定在模板上不稳,以后拆模后会有什么弊端。浇筑混凝土后会堵塞管道吗?假如不会堵塞管道等拆模后会难看吗?

预埋灯头盒内塞泥巴,固定在模板上不稳,以后拆模后会有什么弊端。浇筑混凝土后会堵塞管道吗?假如不会堵塞管道等拆模后会难看吗?

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

免费打赏
我爱喝绿茶
2014年04月15日 13:39:27
22楼
薛家大女婿 发表于 2014-4-15 09:24 4根管子到时候接线预埋盒太小不方便,所以最好控制在3根管子问一个施工的同学,就因为接线盒一共接了几根管子的事情,经常骂设计。恩呢,控制在三根,设计的童鞋也要照顾到施工的童鞋们啊。
回复
haishunshengda
2014年04月15日 14:37:04
23楼
我是新手,没去过现场,请问盒内用泥巴填实,以后施工该怎么办呢?认为用泡沫比较实用
回复
知乎圆桌
2014年04月15日 14:44:29
24楼
haishunshengda 发表于 2014-4-15 14:37 我是新手,没去过现场,请问盒内用泥巴填实,以后施工该怎么办呢?认为用泡沫比较实用以后穿线的时候挖掉就可以了
回复
bloodwzd
2014年04月16日 07:48:42
25楼
薛家大女婿 发表于 2014-4-14 16:16 木屑 正规总包(中建一局)土建专业是不允许你用的。木屑散落在模板上影响土建的浇筑质量,我们土建这边还 …一局就正规了啊 我们这边三局也没怎么说啊 主要是你们要弄好 不要让锯木屑弄的哪里都是 不然的确影响人家土建的质量
回复
beida_energy
2014年04月16日 12:52:04
26楼
接线盒中填充的好像是水泥啊!凝固了咋办啊?
可以赛上布或者人造纤维然后用塑料材料密封。一般不主张填充锯末。
回复
xjgdangdang
2014年04月16日 15:09:14
27楼
路过,学习了!!!!!!!!!
回复
phuage2011
2014年04月16日 18:57:14
28楼
学习了,谢谢楼主分享!
回复
初出学堂请指教
2014年04月16日 21:32:55
29楼
薛家大女婿 发表于 2014-4-14 16:16 木屑 正规总包(中建一局)土建专业是不允许你用的。木屑散落在模板上影响土建的浇筑质量,我们土建这边还 …用那个塑料袋装好,在塞在盒子里,就不会洒出来啦
回复
大柿子
2014年04月17日 09:31:39
30楼
有可能会导致混凝土灰浆进到管子里
回复
hanyong453513613
2014年04月18日 10:32:11
31楼
大部分是用具磨,,,
回复

相关推荐