地铁35kV用电和常规工况用电区别
疾风劲草
2014年04月12日 11:24:14
只看楼主

现拟在某地铁车辆段停车库顶建一分布式光伏电站,装机容量为2.5MW,400V低压并网。地铁站用电为上级110kV变电站引来的两路35kv线路,双母线分段,站内设4台变压器(35kV/400V)供生活用电,35kV I段母线与35kV II段母线互为备用整流至DC1500V供机车用电。下图为1#光伏发电子系统的实时发电功率曲线与子系统接入400V母线段上的负荷曲线,显然光伏电站所发的电无法被生活区用电设备消纳,会产生倒送电情况,电能通过变压器往35kV母线上冲。

现拟在某地铁车辆段停车库顶建一分布式光伏电站,装机容量为2.5MW,400V低压并网。地铁站用电为上级110kV变电站引来的两路35kv线路,双母线分段,站内设4台 变压器(35kV/400V)供生活用电,35kV I段母线与35kV II段母线互为备用整流至DC1500V供机车用电。下图为1#光伏发电子系统的实时发电功率曲线与子系统接入400V母线段上的负荷曲线,显然光伏电站所发的电无法被生活区用电设备消纳,会产生倒送电情况,电能通过变压器往35kV母线上冲。
图片1.png
问题1:地铁35kV用电和常规工况用电区别,电能通过变压器往35kV母线上冲会不会对地铁设备产生影响。
问题2:国内外有无相关案例(电能往35kV母线倒送的情况),该问题又是如何解决的。

图片1.png

免费打赏
qq_1397464399063
2014年04月15日 13:21:04
12楼
电气交流 发表于 2014-4-15 09:09 这种倒送很多地方都有,倒送技术上没有什么困难,关键是电网公司允不允许你这样干。最好是别倒送,如果有 …我们公司是直接屋顶建光伏发电厂,发电给电网,补偿电费。厂区用电还是直接取自市电。
回复
liyitao5263
2014年04月15日 13:28:02
13楼
学习,想法不错!
回复
xintaijuedingyiqie
2014年04月15日 17:15:08
14楼
这种项目接触比较少,学习一下
回复
qincyu2
2014年04月15日 17:22:13
15楼
好像不能随便与电网并网的。
回复
jianzhudianqic
2014年04月15日 17:56:41
16楼
路过学习了!!!
回复
疾风劲草
2014年04月16日 15:22:10
17楼
电气交流 发表于 2014-4-15 11:47 我做了一个类似的项目,就是有多余电力倒送给电网的情况,就是用电阻柜来消耗。用电阻柜还不如减少装机容量了呀~
回复
疾风劲草
2014年04月16日 15:24:23
18楼
电气交流 发表于 2014-4-15 11:47 我做了一个类似的项目,就是有多余电力倒送给电网的情况,就是用电阻柜来消耗。关键是屋顶条件很好,装个不到1MW真的是太浪费了。
回复
电气交流
2014年04月16日 15:37:25
19楼
疾风劲草 发表于 2014-4-16 15:22 用电阻柜还不如减少装机容量了呀~用电高峰段可以不投入电阻柜,还是有含义的。