新手请教此项目怎么供电?
dalyxing
dalyxing Lv.7
2014年04月11日 16:40:53
只看楼主

1# 2#楼23层1个单元,1200kW 3# 4#楼23层每栋2单元,2400kW5#楼(综合楼,酒店、办公,带中央空调)25000平方5栋楼全为一类高层 因此一级负荷教多 如果只能1路10kV进线的话:1).设两台柴发,一台供综合楼 ,另外一台供其他负荷 2).设 一台 供全部负荷或者用其他的方式供电?求大神解答,不甚感激。

1# 2#楼23层1个单元,1200kW
3# 4#楼 23层每栋2单元,2400kW
5#楼(综合楼,酒店、办公,带中央空调)25000平方
5栋楼全为一类高层 因此一级负荷教多 如果只能1路10kV进线的话:
1).设两台柴发,一台供综合楼 ,另外一台供其他负荷
2).设 一台 供全部负荷
或者用其他的方式供电?
求大神解答,不甚感激。


免费打赏
downloader99
2014年04月17日 07:49:35
22楼
如上所述,在西藏边远地区,供电公司明确回复只能提供一路电源的前提下,

规范内容的说明,是可以选择采用其它形式另一路电源的。

这没有异议,我说的不能,是指在内地常规城市。:)
回复
电气老孙
2014年04月17日 10:28:29
23楼
downloader99 发表于 2014-4-17 07:49 如上所述,在西藏边远地区,供电公司明确回复只能提供一路电源的前提下,规范内容的说明,是可以选择采 …那请问你重庆是否算边远地区,不是所有的内地常规城市都能提供双路10KV电源的,起码就我了解的重庆,四川都不可以,我了解的可以的也就那么几个省而已。所以不要动不动就直接绝对的说不可以 或者说个常规城市都是不可以,莫非重庆算是非常规城市?还是算边远山区?
回复
梦就在
2014年04月18日 16:05:29
24楼
这么大的一级负荷容量,仅一路10KV进线是根本不可能的
回复
bestzqfeng
2014年04月18日 21:58:58
25楼
downloader99 发表于 2014-4-13 21:11 先不说,你的发电机问题。这么大的一级负荷容量,仅一路10KV进线是根本不可能的。为什么说不可能呢 容量不够?
回复
lsc19590714
2014年04月19日 10:57:28
26楼
还是要考虑供电的安全性、可靠性。我们不能一条腿走路,设计安装是为了以后满足用电需求。
回复
lsc19590714
2014年04月19日 11:05:25
27楼
这不是考虑责任问题,主要是从供电的安全性,可靠性。符合实际需要。如果抠设计规范,把投资放在第一位做设计前题,理论未结合实际情况,那这种设计是不完善的。
回复
downloader99
2014年04月20日 14:36:42
28楼
本帖最后由 downloader99 于 2014-4-20 14:37 编辑

就我们当地情况,只要定性为一级负荷的建筑,

电气设计必须两路市政电源进线,当然可能各地有不同的规定。

但是对现行规范的解读应该是一致的。

我坚持认为,发电机只能作为应急电源备用,而不是一级负荷中所表述的两路独立电源。

关键技术因素是,发电机的启动切换时间在15S以内,而一级负荷中的某些特别重要负荷需要的切换时间

往往需要<0.5S,这是发电机组目前无法达到的技术指标。:)
回复
liu583829685
2014年04月21日 08:48:05
29楼
学习学习!最好 两路进线!
回复
电气老孙
2014年04月21日 09:43:31
30楼
downloader99 发表于 2014-4-20 14:36 就我们当地情况,只要定性为一级负荷的建筑,电气设计必须两路市政电源进线,当然可能各地有不同的规定 …请教民用建筑内除了应急照明和计算机系统 还有其他的一级负荷要求供电时间0.5S?应急照明自带蓄电池,计算机系统自带UPS,还有什么?你也知道是你们当地的情况,全国不能提供双10KV电源的地方多了去;还有人说一路10KV容量不足,容量不足就两回10KV进线,2回10KV和两路10KV独立电源是两个概念,先搞搞清楚
回复
walp20000
2014年04月22日 15:45:37
31楼
dalyxing 发表于 2014-4-14 10:52 谢谢你说的就是我考虑的,究竟怎样才能做到经济合理的供电因为大部分是按照容量拿钱的
回复