新手请教此项目怎么供电?
dalyxing
dalyxing Lv.7
2014年04月11日 16:40:53
只看楼主

1# 2#楼23层1个单元,1200kW 3# 4#楼23层每栋2单元,2400kW5#楼(综合楼,酒店、办公,带中央空调)25000平方5栋楼全为一类高层 因此一级负荷教多 如果只能1路10kV进线的话:1).设两台柴发,一台供综合楼 ,另外一台供其他负荷 2).设 一台 供全部负荷或者用其他的方式供电?求大神解答,不甚感激。

1# 2#楼23层1个单元,1200kW
3# 4#楼 23层每栋2单元,2400kW
5#楼(综合楼,酒店、办公,带中央空调)25000平方
5栋楼全为一类高层 因此一级负荷教多 如果只能1路10kV进线的话:
1).设两台柴发,一台供综合楼 ,另外一台供其他负荷
2).设 一台 供全部负荷
或者用其他的方式供电?
求大神解答,不甚感激。


免费打赏
walp20000
2014年04月22日 16:02:59
32楼
downloader99 发表于 2014-4-17 07:49 如上所述,在西藏边远地区,供电公司明确回复只能提供一路电源的前提下,规范内容的说明,是可以选择采 …其实是可以的,不过如果是用发电机供电的话,必须是至少2台,最好3台,8小时一切换,否则发电机受不了~
回复
cdleeyb
2014年04月22日 16:29:17
33楼
两台好,我们这里可以只有一路电源进线
回复
gzbxdesign2
2014年04月22日 18:45:48
34楼
1.具体情况不知,但此中央空调一般是三级负荷
2.1~4#是否是住宅,若是,1路高压+1台发电机足以

3.就算中央空调是二级负荷,通常也不该用发电机供电
回复
dalyxing
2014年04月24日 10:52:17
35楼
gzbxdesign2 发表于 2014-4-22 18:45 1.具体情况不知,但此中央空调一般是三级负荷2.1~4#是否是住宅,若是,1路高压+1台发电机足以谢谢1~4#是商住 2层商业 综合楼需要另设一台发电机?