新手请教此项目怎么供电?
dalyxing
dalyxing Lv.7
2014年04月11日 16:40:53
只看楼主

1# 2#楼23层1个单元,1200kW 3# 4#楼23层每栋2单元,2400kW5#楼(综合楼,酒店、办公,带中央空调)25000平方5栋楼全为一类高层 因此一级负荷教多 如果只能1路10kV进线的话:1).设两台柴发,一台供综合楼 ,另外一台供其他负荷 2).设 一台 供全部负荷或者用其他的方式供电?求大神解答,不甚感激。

1# 2#楼23层1个单元,1200kW
3# 4#楼 23层每栋2单元,2400kW
5#楼(综合楼,酒店、办公,带中央空调)25000平方
5栋楼全为一类高层 因此一级负荷教多 如果只能1路10kV进线的话:
1).设两台柴发,一台供综合楼 ,另外一台供其他负荷
2).设 一台 供全部负荷
或者用其他的方式供电?
求大神解答,不甚感激。


免费打赏
dalyxing
2014年04月14日 10:53:09
12楼
downloader99 发表于 2014-4-13 21:11 先不说,你的发电机问题。这么大的一级负荷容量,仅一路10KV进线是根本不可能的。谢谢1路肯定够用的
回复
电气老孙
2014年04月15日 11:16:52
13楼
downloader99 发表于 2014-4-13 21:13 如果是每栋楼单独进线,也得分别两路10KV,外加一台适当容量(总负荷20%)的发电机组才行哦。一般来说很少有甲方要求停电时中央空调全负荷启动,不管停电时要不要求启动,中央空调肯定要单独考虑变压器,且宜考虑均分至2台中央空调专用变压器之间做联络。中央空调属于季节性负荷,一定要单独设置变压器
回复
downloader99
2014年04月15日 12:18:13
14楼
先要搞清楚,在一级负荷前提下,

需要如何配电,要求几路进线电源?

两条10KV进线是必须的,否则怎么能叫一级负荷??:(
回复
xxyyai
2014年04月15日 22:45:15
15楼
一般来说很少有甲方要求停电时中央空调全负荷启动,不管停电时要不要求启动,中央空调肯定要单独考虑变压器,且宜考虑均分至2台中央空调专用变压器之间做联络。中央空调属于季节性负荷,一定要单独设置变压器
回复
电气老孙
2014年04月16日 11:13:04
16楼
downloader99 发表于 2014-4-15 12:18 先要搞清楚,在一级负荷前提下,需要如何配电,要求几路进线电源?又来了……一路10KV供电一路柴油发电机,不能满足一级负荷供电要求?柴油发电机不能算独立电源?
回复
downloader99
2014年04月16日 12:02:02
17楼
柴油发电机是不可以作为独立电源的,只可以作为备用电源而已,请搞清楚!:L
回复
downloader99
2014年04月16日 12:05:25
18楼
你问问各位大佬,有谁选择一级供电可以用柴发机组作为一路独立电源的??:Q:L
回复
电气老孙
2014年04月16日 12:42:09
19楼
我也不想争论了,我就想问下你,当地供电局不提供双路10KV电源,请问是不是这个地区就不能修一类高层了?如果能修请问怎么供电?
回复
dalyxing
2014年04月16日 23:55:37
20楼


是这样的,而且是西藏地区,当地供电还真只能供一路来
回复
dalyxing
2014年04月17日 00:01:06
21楼


谢谢,不过真能这样供电,
回复